Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Prüfe die Verdrahtung der KNX-Leitungen und dann mach einfach ne ordentliche Topologie draus. Eine 640-er SV bei 75 Teilnehmer kann auch schonmal ein Engpass werden, gerade bei Programmieraktionen, da muss man sich wegen Kommunikationsfehler auch nicht mehr beschweren. Sind zufällig noch Displaytaster mit in der Anlage verbaut?
Die Verdrahtung von den KNX-Leitungen passt, ich habe jetzt mal anders umgebaut und das OG mit dem LK/S als Verstärker und dem Netzteil Sv/S30.320.2.1 als Stromversorgung umgebaut, somit bin ich wieder unter die 64 Teilnehmer auf der Hauptlinie.
Jetzt brauche ich noch einen weiteren LK/S um die Aussenteilnehmer auf eine separate Linie zu bekommen und in der Zwischenzeit kann ich die Topologie anpacken.
Prüfe die Verdrahtung der KNX-Leitungen und dann mach einfach ne ordentliche Topologie draus. Eine 640-er SV bei 75 Teilnehmer kann auch schonmal ein Engpass werden, gerade bei Programmieraktionen, da muss man sich wegen Kommunikationsfehler auch nicht mehr beschweren. Sind zufällig noch Displaytaster mit in der Anlage verbaut?
Weil schon die Topologie Murks ist! Seit wann kann eine Linie 1.2 an eine 1.1 geklemmt werden?
Ich bin noch newbie und hab auch schon wieder was gelernt. Mein Elektriker hat die Topologie so aufgebaut das diese mit 1.1.1 beginnt, und mir ist jetzt auch klar das die Hauptlinie mit 1.0.0 starten hätte sollen. Außerdem habe ich schon 75 TN auf dieser Linie, da helfen mir die 8 TN von den Aussenlinie auch nicht weiter.
Gott sei Dank habe ich mir die ETS-Software gekauft und kann einiges bereinigen, hoffe trotzdem das ihr mir helft.
Zu viele Wiederholungen auf einer Linie zeigt er als Kommunikationsfehler an
Ok, das war mir nicht bewusst. Diese SV nutze ich zwar selbst, aber die Kommunikationsfehler-LED ist nirgendwo dokumentiert oder ich hab's nicht gefunden.
Dann wiederhole ich den Vorschlag, den Koppler als Linienverstärker in der 1.1.x zu installieren, das scheint mir die einfachste Variante zu sein.
Doch! Wiederholungen auf allen Seiten, bis das Ding intern überläuft. Zu viele Wiederholungen auf einer Linie zeigt er als Kommunikationsfehler an, also alles so wie es soll.
Nö, da kommt dann noch die falsche Programierung hinzu...
Das meine ich nicht. Im schlimmsten Fall gehen Telegramme verloren, weil die ETS die Filtertabellen nicht richtig erzeugen kann. Kommunikationsfehler sollten dann von der SV trotzdem nicht angezeigt werden, oder?
Vielleicht ist hier auch was in den Leitungen falsch, oder an einen unverdrosselten Ausgang geklemmt, oder eine direkte Leitungsverbindung zwischen den vermeintlich separierten Linien.
Ich habe eine 2te Linie aufgebaut um die Ausseninstallation zu separieren.
Wenn es um die galavanische Trennung geht, also Innenlinie funktioniert auch wenn die Aussenlinie absäuft, so kannst du den Koppler auch als Linienverstärker in der 1.1.x installieren. Das wäre von der Topologie korrekt und eine Änderung der vorhandenen Adressen nicht nötig.
Hallo ,
ich bin grad am rätseln über einen Fehler. Ich habe eine 2te Linie aufgebaut um die Ausseninstallation zu separieren. Als Linienkoppler habe ich den ABB LK/S4.1 auf die Adresse 1.2.0 gelegt, das Netzteil für die 2te Linie ist das SV/S30.320.2.1 auf der Adresse 1.2.1. die Hauptlinie ist mit dem SV/S30.640.5.1 mit der Adresse 1.1.1
Wenn ich das Netzteil an dem Linienkoppler für die 2te Linie anstecke bekomme ich am Netzteil einen Kommunikationsfehler angezeigt und der gesamte Hauptlinie bekommt Probleme. Einige Teilnehmer werden nicht mehr erkannt.
Auf der 2ten Linie habe ich nur zur Probe einen Aktor mit der Adresse 1.2.10 gelegt, sonst nichts. Sobald ich das 2te Netzteil abziehe ist am BUS wieder alles in Ordnung.
Was mache ich falsch?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.