    Hallo zusammen,

    ich habe eine Frage zu dem Gira 1086 00 Netzteil. Hier in der Doku
    https://download.gira.de/data2/10863110.pdf

    finde ich nichts zur expliziten Galvanischen Trennung. Hat jemand dieses Netzteil im Einsatz?

    Kann ich die separate Spannung von 30V zur Versorgung der Busteilnehmer verwenden die eine zusätzliche Spannung zu der Buspannung benötigen?

    Danke und Grüsse

    #2
    Ob man das für Hilfsspannung nutzen darf ist immer vom Gerät abhängig, das man dort anschliesst. Dort darf es keine interne Brücke geben zwischen Bus- und Hilfsspannung, sondern die müssen im Gerät getrennt sein.

    In der SV selbst ist das nicht galvanisch getrennt, deshalb muß es im angeschlossenen Gerät getrennt sein.

    Kommentar


      #3
      Perfekt danke, das macht eine Frage weniger auf meiner Liste.