Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

kann man eine Lichtszene vom Berker B.IQ von extern abrufen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    kann man eine Lichtszene vom Berker B.IQ von extern abrufen

    Hallo,

    ich habe einen B.IQ mit RTR. An diesem habe ich 3 Lichtzenen abgespeichert. Ist es möglich zwei Lichtszenen (ein/aus) über einen Merten KNX AGRUS Präsenz abzurufen? Wenn ja wie?

    Mit freundlichem Gruß

    T. Dittrich

    #2
    Hi,

    die Lichtszenen im B.IQ kannst du über Objekt 72 abrufen, Handbuch sagt:

    7.2 Szenenabruf / Szenenspeicherung

    Der Abruf einer Szene kann erfolgen durch...

    • das Szenennebenstellen-Objekt (Objekt 72):
    Eine über das Szenennebenstellen-Objekt empfangene Szenennummer ruft eine intern gespeicherte Szene ab.


    Ob der Merten Bytewerte senden kann weiß ich nicht. Ich kenne die Teile nicht. Ich nehme als Wertgeber einen anderen B.IQ (Nebenstelle)
    Gruß
    Frank