JA/S 2.6.1 Status

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    JA/S 2.6.1 Status

    Hallo habe noch einen alten Jalousie Aktor JA/S 2.6.1 bei einem Kunden. Ist es irgendwie möglich den Status auf den MDT Glastaster 2 zu bekommen?

    #2
    Mit einem neuen Aktor. Ist das noch so einer, wo man de Status aktiv auslesen muss?

    Kommentar


      #3
      Ja so einer ist es.

      Kommentar


        #4
        Hast nen HS oder X1 dann frag den status zyklisch ab

        Kommentar


          #5
          Dann wirds wohl auf einen neuen Aktor hinauslaufen, oder keine Anzeige....... eventuell irgendein Server in der Anlage, der nach einem Stop Befehl die Leseanfrage senden kann?

          Kommentar


            #6
            Zitat von wburst Beitrag anzeigen
            Hast nen HS oder X1 dann frag den status zyklisch ab
            Für was zyklisch? Es reicht doch nach einem Start, und der maximalen Fahrzeit, oder nach einem Kurzzeitbefehl.

            Kommentar


              #7
              Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
              Für was zyklisch? Es reicht doch nach einem Start, und der maximalen Fahrzeit, oder nach einem Kurzzeitbefehl.
              Kommt halt drauf an was und wie er will. Weiß nimma ob der Aktor dann bei Positionsänderung seinen Status Selbstständig schickt oder nicht.

              Kommentar


                #8
                Und wie soll er die Position ändern, ohne Start oder stop?

                Kommentar


                  #9
                  Möglicherweise hat er mehrere Gruppenadressen von verschiedenen Schaltern auf dem Aktor ?
                  Verschiedene Adressen um eine Positionsfahrt auszulösen,........

                  Kommentar


                    #10
                    Nein es ist kein X1 oder HS im System.
                    Also gar nicht möglich?

                    Kommentar


                      #11
                      Ja und, das ist doch genau das gleiche... Leseanfrage nach Start + maximaler Verfahrzeit (dann ist entweder auf oder zu) oder nach Stop... Ist doch egal welche GA da sendet.

                      Kommentar


                        #12
                        Timowald der Aktor ist ja sicher auch schon alt genug, das ein Tausch vertretbar ist.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                          Ja und, das ist doch genau das gleiche... Leseanfrage nach Start + maximaler Verfahrzeit (dann ist entweder auf oder zu) oder nach Stop... Ist doch egal welche GA da sendet.
                          Hast du bevor du begonnen hast zu kritisieren eigentlich meinen Post 7 Gelesen ?

                          Kommentar


                            #14
                            Ich wollt noch schreiben: "Bevor Du Positionsfahrt schreibst, denk vorher nach"

                            Aufgabenstellung: wie bekommen wir die Position die wir senden, am Taster angezeigt.....

                            Kommentar


                              #15
                              Nein nicht pos fahrt. Möchte nur oben und unten signalisieren.

                              Kommentar

                              Lädt...