    Hallo zusammen,

    ich habe meine prinzipiell gut funktionierende Hausautomation (eibd, linknx, knxweb) von einem 32-bit Ubuntu auf ein 64-bit Ubuntu-Server umgestellt.

    Jetzt habe ich festgestellt, dass das Kommando
    "groupreadresponse ip:127.0.01 4/1/12"
    als Ergebnis nur noch
    "Send request
    Read from 0.0.0"
    liefert.

    In der 32-bit Umgebung ging das. Hat jemand eine Idee?

    Gruß
    Bodo

    #2
    Lese-Flag gesetzt? Was sagt der vbusmonitor dabei? Geht der Rest?

    Makki

    P.S.: Ansonsten fällt mir spontan nur ein: keine 64Bit-Betas verwenden Kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt..
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Sorry - Leseflag war sowohl am Aktor als auch in der linknx.xml nicht gesetzt. Letzteres war wohl früher der Fall, dass werde ich aber nochmal prüfen.
      Mit 32 oder 64 bit hat es jedenfalls nichts zu tun ;-).

      Schönen Abend noch
      Bodo

      Kommentar


        #4
        linknx - flags

        Ich habe jetzt nochmal mit linknx getestet:

        Wenn in der linknx.xml an der Objekt-Definition die flags="crwtu" (default ist "cwtu") gesetzt sind, liefert groupreadresponse wieder ein Ergebnis, auch wenn am Aktor (Konfiguration mit ETS) kein Lese-Flag parametriert wurde.

        Gruß
        Bodo