Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP-Router MDT SCN-IP100.03

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jayem0
    antwortet
    Blöde Frage: Ist bei Wireshark standardmäßig ein / der (?) KNX-Dissector installiert oder muss der TE den ggfs. nachinstallieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Wireshark 3 sollte es schon sein.
    Den benötigten Backbone-Key sieht du im Report "Sicherheit".

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Ist der mit Secure in der ETS eingestellt?
    Ja, "KNX IP Secure" scheint es zu sein. Bin mittlerweile auch drüber gestolpert...

    wenn ja, dann wird dein FHEM dann wie eine Kuh auf das Telegramm gucken... schalte Secure ab!
    Naja, grundsätzlich ist security ja nicht schlecht. Schliesslich will ich ja auch nicht, dass ein Einbrecher über WLAN den Türöffner betätogt.

    Abschalten wäre zwar eine Option. Bevorzugen würde ich jedoch, wenn fhem ebenfalls verschlüsselt kommunizieren würde.

    Insofern wäre es interessant zu erfahren, wie das Verfahren genau funktioniert.

    P.S.: mit WireShark kann man sogar mit den richtigen Schlüsselpaaren die Secure-Kommunikation sichtbar machen
    [/quote]
    Interessant! Wie kann ich die Schlüssel aus ETS exportieren? Und wie spiele ich diese in Wireshark ein?

    Zitat von [B
    Klaus Gütter[/B]]
    Neue Versionen von Wireshark sollten die Frames aber wenigstens als KnxNet/IP TIMER_NOTIFY und SECURE_WRAPPER identifizieren können
    Tut er leider nicht. Das ist wireshark-2.6.10 aus ubuntu 18.04

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Der IP-Router ist auf "secure backbone" konfiguriert.
    Neue Versionen von Wireshark sollten die Frames aber wenigstens als KnxNet/IP TIMER_NOTIFY und SECURE_WRAPPER identifizieren können (ohne Schlüssel aber natürlich nicht weiter decodieren) können.

    Ich weiß nicht, ob FHEM Backone Security unterstützt, zur Not musst du in der ETS beim Backbone die Security abschalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Ist der mit Secure in der ETS eingestellt? Schildsymbol.... wenn ja, dann wird dein FHEM dann wie eine Kuh auf das Telegramm gucken... schalte Secure ab!

    P.S.: mit WireShark kann man sogar mit den richtigen Schlüsselpaaren die Secure-Kommunikation sichtbar machen

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Hallo
    Warscheinlich ist die GA nicht in der Filtertabelle des Routers.
    Darum leitet er die nicht weiter.

    Stell mal in den Einstellungen alles auf weiterleiten und Versuchs nochmal.

    Gruss Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • derneugierige
    hat ein Thema erstellt IP-Router MDT SCN-IP100.03.

    IP-Router MDT SCN-IP100.03

    Hallo allerseits,

    ich versuche, mit dem MDT SCN-IP100.03 eine Brücke von KNX nach IP (fhem) zu schlagen. Dabei soll KNXnet/IP per multicast auf 224.0.23.12:3671 verwendet werden.

    Leider verstehen sich die beiden Welten ganz und gar nicht.

    Der MDT-Support konnte mir leider auch nicht wirklich weiterhelfen: ich soll DHCP/DNS überprüfen und es auch mal mit statischer Adresse probieren. Ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass man mir zugehört hätte 😭😭😭

    Also habe ich mal Wireshark genommen, einige Aufzeichnungen gemacht und wende mich hier mal an die Experten.

    Im Ruhezustand sendet der IP-Router im Rhythmus von 10 Sekunden (Zeitstempel?) folgende Telegramme:
    Code:
    0610 0955 0024 0002 74ed 79ef 0083 7140 0924 114a 34bc ee67 7164 6cbd cc40 ca2e 5ac3 3e3f
    0610 0955 0024 0002 74ed a177 0083 7140 0924 b1d8 27a5 5ee2 bd1b 22df 22d3 6add 20bb c6ed
    0610 0955 0024 0002 74ee 00f9 0083 7140 0924 7fa2 bbe5 6c62 edf9 c1c4 ec16 87e3 f1f5 2534
    0610 0955 0024 0002 74ee 281d 0083 7140 0924 e3f0 e7a5 54cc 3658 ef8a 2076 382b 97c2 ce54
    Wireshark kann diese Pakete nicht dekodieren. Es handelt sich hierbei also nicht um KXNnet/IP. Die zweite Hälfte der Pakete sieht auch irgendwie verschlüsselt aus.

    Wenn ich von FHEM aus eine GEräteadresse ansteuere,
    Code:
    0610 0530 0011 2900 bcd0 0005 190e 0100 81
    0610 0530 0011 2900 bcd0 0005 190e 0100 80
    0610 0530 0011 2900 bcd0 0005 190e 0100 81
    0610 0530 0011 2900 bcd0 0005 190e 0100 80
    dann dekodiert Wireshark das brav als KNXnet/IP, und zeigt auch die korrekte GA an (190e == 3/1/14)

    Wenn ich auf der KNX-Seite einen Taster mit exakt der gleichen GA drücke
    Code:
    0610 0950 0038 0000 0002 74ed b69b 0083 7140 0924 0000 393f 8377 df07 eab2 646c e3e9 8806 4457 7fa1 0bbd f074 be1b 396f ef6c a479 cb96 36bf
    0610 0950 0038 0000 0002 74ed c370 0083 7140 0924 0000 55f8 289a 40cb 8972 4cf1 b2d5 3302 1bdc ab68 1b10 953e a422 9bfd c82f 64a9 6fb1 abe5
    0610 0950 0038 0000 0002 74ed ce9d 0083 7140 0924 0000 364a cc80 9b18 6a0c 226b 4448 85a0 6a6b beda c2c4 7369 4f27 2cbd 475f dd97 76b1 970a
    0610 0950 0038 0000 0002 74ed d92c 0083 7140 0924 0000 e0cc 3522 1f62 f253 c2ac cc88 b5d5 01bd 8cc6 824b c319 4a3a aa34 ebe9 a108 b058 6f82
    Dann kann Wireshark das wieder nicht dekodieren. Auch ist in den Telegrammen nicht einmal andeutungsweise die GA zu erkennen. Die hinteren zwei Drittel der Telegramme sehen auch aus als könnten sie verschlüsselt sein.

    Ganz offensichtlich kommt vom Router also etwas vollkommen anderes als KNXnet/IP

    Wer hat eine Idee?

    Was ist das für eine Protokoll? Irgend eine Art Verschlüsselung? Gibt es eine Beschreibung dazu?

    Wenn nicht: wie kann ich den Router so umkonfigurieren, dass er KNXnet/IP spricht?

    Kann mir da jemand weiterhelfen?

    Vielen Dank schon mal Im Voraus!
Lädt...
X