    Enertex KNX PowerSupply 960 nicht programmierbar

    Ich habe ein Enertex Powersupply 960 gebraucht erworben.
    Die Busadresse ließ sich einwandfrei programmieren.
    Das Geräteinfos lassen sich auch auslesen.
    Aber das war's dann auch.

    Bei der Parametrierung bekomme ich folgende
    Fehlermeldungen:
    Beim Versuch mit ETS5:
    -> Programmieren(Part.) fehlgeschlagen
    Das Gerät ist inkompatibel mit dem projektierten Applikationsprogramm.
    (Gelesen 00A6 0003 00, Erwartet 00A6 0003 01)
    Beim Versuch mit ETS4:
    -> Programmieren(Part.) fehlgeschlagen
    Schreiben eines Speicherblocks ist fehlgeschlagen

    Vielleicht sollte ich eine ältere Prod.DB verwenden, allerdings bietet Enertex
    nur die neuste zum download an:
    "1152-ETS-PowerSupply960-1.004.vd4"
    Oder kann das ein HW-Defekt sein?

    Hat dazu ggf jemand einen Vorschlag?
    Danke schonmal!



    #2
    Mal die ganze Applikation übertragen nicht nur Partiell?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      habe ich versucht, Ausstieg immer mit der selben Fehlermeldung.
      Ich habe auch mal die GA zusammen mit der Applikation versucht,
      das 960 übernimmt dabei auch nur die GA

      Kommentar


        #4
        Du hast aber nicht zufällig versucht, die Applikation für das 9602 zu programmieren? Das sind unterschiedliche Geräte!

        Kommentar


          #5
          es gibt bei Enertex auch ein update tool und eine neuere Firmware (die auf deinem Altgerät ist ggf noch davor) die dann die neuere Applikation auf dem Gerät zulässt.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            ach ja, ich vergaß.. das Updatetool habe ich natürlich auch versucht,
            aber das 960 lässt sich damit nicht ansprechen, bzw antwortet lt Fehlermeldung nicht

            Ja, ich habe die 960er ProdDB verwendet, frisch von der Enertexseite downgeloaded

            Kommentar


              #7
              Beim Versuch des FW-Updates komme ich bis zu der Fehlermeldung:
              "Error while trying to verify device 1.1.111"

              Kommentar


                #8
                Und Du bist auch sicher, dass Du nicht doch eine 9602 hast? Auf meiner 9602 steht auf dem Gehäuse die 2 nicht drauf, bei neueren Geräten offenbar schon.
                Nur als Idee...

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von estragon Beitrag anzeigen
                  Das Geräteinfos lassen sich auch auslesen.
                  Zeig doch mal, was dort gemeldet wird.

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

                    Zeig doch mal, was dort gemeldet wird.
                    Gerne:
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #11
                      So, Problem gelöst.
                      Mit der aktuellen FW 1.16 läuft die aktuelle zum Download angebotene Applikation nicht.
                      Es muss eine Ältere Namens "1152-ETS-PowerSupply960-1.002.vd4" sein.
                      Die hat mir der Enertex-Support geschickt - und schon tut alles was es soll.

                      Ein Tipp für Enertex wäre, ein Archiv mit älteren Ständen zur Verfügung zu stellen,
                      dass hätte sowohl mir als auch deren Support viel Zeit erspart.

                      Gruß!

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von estragon Beitrag anzeigen
                        Ein Tipp für Enertex wäre, ein Archiv mit älteren Ständen zur Verfügung zu stellen,
                        dass hätte sowohl mir als auch deren Support viel Zeit erspart.
                        Erledigt, danke für den Tipp