    Hallo,
    ich möchte einen vorhandenen Logikbaustein ändern/ergänzen und habe folgendes Problem.
    Der geänderte Logikbaustein lässt sich importieren, jedoch nach einem Neustart des Experten kommt die Fehlermeldung:
    "Die Definition für das Logik-Modul 10001 ist fehlerhaft: Satzart 5000 ist fehlerhaft definiert."

    hier der Code:
    5000|"Auswahlschalter\Nummer des Eingangs (10 E)"|0|10|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8" |" E9"|"E10"|1|"A1"|"1.0"
    5001|10001|10|1|0|0|0
    5002|10001|1|0
    5002|10001|2|0
    5002|10001|3|0
    5002|10001|4|0
    5002|10001|5|0
    5002|10001|6|0
    5002|10001|7|0
    5002|10001|8|0
    5002|10001|9|0
    5002|10001|10|0
    5004|10001|1|0|0|1
    5012|10001|1|"EC[1]"|"0"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[2]"|"1"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[3]"|"2"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[4]"|"3"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[5]"|"4"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[6]"|"5"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[7]"|"6"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[8]"|"7"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[9]"|"8"|""|1|0|0|0
    5012|10001|1|"EC[10]"|"9"|""|1|0|0|0

    wo liegt der Fehler?

    Laut HowTo hier aus dem Forum soll man die ID (10001) bei den anderen Zeilen weglassen, das führt aber zu einer Fehlermeldung beim Import.
    Gibt es irgendwo eine aktuelle Beschreibung der Syntax für den Experten 4.11?

    Vielen Dank


    #2
    Das mit den 10001 in allen Zeilen sieht gar nicht "richtig" aus. Die generelle Definition hat sich mit der 4.11 nicht geändert, Du kannst dir also das Logic Baustein "HowTo Dokument" von Gira downloaden.
    Auf der anderen Seite gibt es hier im Forum Download Bereich Ein - und Ausgangs Auswahlbausteine, die deine Anforderungen erfüllen könnten. Hast du dir mal angeschaut ?

    Kommentar


      #3
      10001 ist ja auch ein LBS, aus dem Lieferumfang, der lässt sich so nicht importieren.
      Zuletzt geändert von vento66; 25.01.2021, 07:35.

      Kommentar


        #4
        Zitat von EIBJ Beitrag anzeigen
        Das mit den 10001 in allen Zeilen sieht gar nicht "richtig" aus. Die generelle Definition hat sich mit der 4.11 nicht geändert, Du kannst dir also das Logic Baustein "HowTo Dokument" von Gira downloaden.
        Auf der anderen Seite gibt es hier im Forum Download Bereich Ein - und Ausgangs Auswahlbausteine, die deine Anforderungen erfüllen könnten. Hast du dir mal angeschaut ?
        Habe die "10001" in den Zeilen jetzt wieder entfernt und den Baustein direkt in das logic-Verzeichnis kopiert, jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung beim Start.
        Vorher hatte ich es mit "Importieren" im Experten versucht, da kam eine Fehlermeldung. Keine Ahnung, was jetzt anders ist, aber egal, es funktioniert.
        Das Gira-HowTo habe ich gefunden, vielen Dank!!!
        Die Ein-/Ausgangswahlbausteine aus dem Forum bringen mich nicht weiter, weil ich brauche einen Baustein, der mir die Nummer des Eingangs (von 10 Möglichen) liefert, an dem eine 1 anliegt. Sowas gibt es nur mit 2 Eingängen, wenn ich nichts übersehen habe.
        Zuletzt geändert von uf1980; 25.01.2021, 08:56.

        Kommentar


          #5
          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
          10001 ist ja auch ein LBS, aus dem Lieferumfang, der lässt sich so nicht importieren.
          "Hinweis: Entwicklungs-ID
          Die Nummern 10.000 bis 10.999 werden nicht "öffentlich" verwendet, d.h. jeder Entwickler kann während der Entwicklungszeit (oder für Bausteine, die er nicht veröffentlichen will) diesen Nummernkreis beliebig verwenden, da diese Nummern niemals von anderen veröffentlichten Bausteinen verwendet werden."

          So steht es im HowTo von Gira, also sollte 10001 gehen, solange ich nichts veröffentliche.