Heizung: Steuerung Aktor Theben und Gira X1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Frage 1: ... Ist das korrekt?
    Ja, hervorragende Übersicht!
    In #27 habe ich die Definition der KNX-Organisation angegeben; bei Theben / im deutschen gilt:
    • 1 = Komfortbetrieb
    • 2 = Standby
    • 3 = Nachtbetrieb

    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Frage 2: ... Ist diese Interpretation korrekt?
    Ja / mit der Voreinstellung "Sollwertverschiebung gilt bei Komfort, Standby und Nachtbetrieb"

    Ich ergänze die Frage 3: Läßt sich das ändert?
    Ja, mit der Auswahl im Bild "Sollwertverschiebung gilt" := "nur im Komfortbetrieb"

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Super, vielen Dank. Das ist schon sehr sehr hilfreich.

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Alle mit dem Modus Komfort, Standby und Nacht verbundene Solltemperaturen beruhen auf dem Basissollwert und werden daraus mit einer Temperaturdifferenz berechnet, der Aktor hat für den Modus genau diese Temperaturdifferenz gespeichert.
    Habe dazu folgende beiden Interpretationen bzw. Fragen:

    Frage 1: die Temperaturwerte des Sollwerts kann ich mit der ETS steuern. Laut dem Screenshot unten interpretiere ich die Sollwerteinstellungen so:
    0 = Auto (nach laden der Applikation) entspricht 22°C
    1 = Comfort entspricht 22°C
    2 = Standby entspricht 20,5°C (-1,5K)
    3 = Economy entspricht Nachtbetrieb und somit 19°C (-3K)
    4 = Building Protection entspricht Frostschutzbetrieb und somit 10°C

    Ist das korrekt?

    ETS.png


    Frage 2: wenn ich nun manuell zusätzlich zu den vor-eingestellten Temperaturwerten des jeweiligen Modus, die Sollwerte manuell verschiebe, dann wirkt sich das auch auf die Werte Standby (2), der sich relativ um 1,5 K verringert, und auf Nachtbetrieb (3), der sich relativ um 3 K verringert, aus. Der Frostschutz bleibt von der Sollwertverschiebung unberührt bei 10°C.

    Ist diese Interpretation korrekt?

    ETS detail.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Die Modus-Steuerung kann im X1 erfolgen, greift aber bezüglich Parameter auf die ETS-Eingaben zurück, richtig?
    In einem gewissen Sinn ist das richtig, weil der Modus die Solltemperatur vorgibt. Typischerweise ist für jeden Modus eine eigene Solltemperatur eingestellt, die beim Schalten in diesen Modus an den Aktor weitergegeben wird. Deine Beobachtung ist richtig und zeigt, dass die Heizungs-Steuerung funktioniert.

    Alle mit dem Modus Komfort, Standby und Nacht verbundene Solltemperaturen beruhen auf dem Basissollwert und werden daraus mit einer Temperaturdifferenz berechnet, der Aktor hat für den Modus genau diese Temperaturdifferenz gespeichert.

    Der Basissollwert wird nach Herunterladen der Applikation in Objekt 0 abgelegt und kann über den Bus durch Senden eines neuen Wertes auf Objekt 0 jederzeit verändert werden. Genau das macht die X1 Visu beim Ändern des aktuellen Temperatur-Sollwerts. Damit wird der Basissollwert und damit die Solltemperaturen aller Modi geändert, wobei die Temperaturdifferenzen der verbundene Solltemperaturen gleich bleiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Versuche, den Modus zu ändern
    Das habe ich gemacht. Die Modus-Steuerung kann im X1 erfolgen, greift aber bezüglich Parameter auf die ETS-Eingaben zurück, richtig? Das heißt, wenn ich in der ETS für den Komfortmodus 23° einstelle, dann schaltet der X1 in dem Moment wo ich auf den Modus Komfort schalte, automatisch den Komfort-Modus weiter an den Aktor, der dann von der ETS vorab gelernt hat, dass dies 23° bedeutet, richtig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Das scheint ausschließlich mit der ETS5 zu tun zu haben, oder?
    ja; über die Auswirkung bin ich unsicher.

    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Die X1-App zeigt keinen aktuellen Betriebsstatus im Tages WC / kleines Bad an
    Versuche, den Modus zu ändern

    mehr Zeit habe ich gerade nicht; Zuordnung schaue ich später an; die Soll-Temperaturen schauen aber sehr gut aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    "Betriebsart nach Reset = Komfort" einstellen; da hast Du "Standby"
    Habe ich für alle 6 Kanäle angepasst.

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die gewünschte Solltemperatur auf das Objekt "aktueller Sollwert" (Objekt 10, 23, 34, 46, 58, 70) senden. Über dieses Objekt meldet der Aktor auch seinen aktuellen Sollwert zurück.
    In #1 war das schon mit dem Datenpunkt 'Soll-Temperatur' '9/0/0' '9/0/0' angelegt; in #9 und #23 habe ich das 'deaktivieren' lassen, nun bitte wieder einbauen. Dann bitte Vorsicht beim Betätigen: Der Regler braucht viel Zeit für seine Reaktion. Der Sollwert für die Temperatur sollte sich damit einstellen lassen.
    Habe ich wieder rückgängig gemacht.


    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    4 1.1.6 HMG 6 T (6 x Heizungsaktor) 8/0/3 Tages WC 6 GroupValueResponse 00 00 | 0 Basissollwert
    Der Basissollwert steht auf 0 °C;
    In den ETS-Parametern steht "Basissollwert nach Laden der Applikation" == 21 °C
    Das scheint ausschließlich mit der ETS5 zu tun zu haben, oder? Ist hier ein Parameter nicht richtig eingestellt?

    Die X1-App zeigt keinen aktuellen Betriebsstatus im Tages WC / kleines Bad an. Ich sende im Anhang die Bilder aus der GPA. Sind die GAs dort richtig zugeordnet?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Vielen Dank für die vielen Bilder und Informationen; eigentlich arbeitet der Heizungsregler korrekt

    Welche Betriebsart zeigt die X1-APP für das 'Tages WC' an? Der Gruppenmonitor sagt
    17 1.1.6 HMG 6 T (6 x Heizungsaktor) 8/6/3 Tages WC 6 GroupValueResponse $02

    Die Werte sagen aktuelle Betriebsart == Standby
    0 = Auto
    1 = Comfort
    2 = Standby
    3 = Economy
    4 = Building Protection

    Dazu sind die anderen Werte konsistent, bspw. Solltemperatur
    22 1.1.6 HMG 6 T (6 x Heizungsaktor) 9/0/3 Tages WC 6 GroupValueWrite 07 9E | 19,5 akt. Sollwert

    Aus meiner Sicht macht der Heizungsaktor, was eingestellt ist. Nun sollten wir die Empfehlungen von Hotline Theben in #7 einbauen:
    • "Betriebsart nach Reset = Komfort" einstellen; da hast Du "Standby"
    • Die gewünschte Solltemperatur auf das Objekt "aktueller Sollwert" (Objekt 10, 23, 34, 46, 58, 70) senden. Über dieses Objekt meldet der Aktor auch seinen aktuellen Sollwert zurück.
      In #1 war das schon mit dem Datenpunkt 'Soll-Temperatur' '9/0/0' '9/0/0' angelegt; in #9 und #23 habe ich das 'deaktivieren' lassen, nun bitte wieder einbauen. Dann bitte Vorsicht beim Betätigen: Der Regler braucht viel Zeit für seine Reaktion. Der Sollwert für die Temperatur sollte sich damit einstellen lassen.
    Wenn die Betriebsart geändert wird, dann ändert der Heizungsregler automatisch die Solltemperatur; bitte beobachten, ob das Realität ist

    Mir ist noch etwas aufgefallen:
    4 1.1.6 HMG 6 T (6 x Heizungsaktor) 8/0/3 Tages WC 6 GroupValueResponse 00 00 | 0 Basissollwert
    Der Basissollwert steht auf 0 °C;
    In den ETS-Parametern steht "Basissollwert nach Laden der Applikation" == 21 °C

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    In Zeile 32 wird die Pumpe mit GA = 0/4/200 eingeschaltet, entspricht das der Erwartung?
    Ich weiß nicht mal ob eine Pumpe da ist, bzw. ob die Pumpe mit KNX verbunden ist.

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt auch die GA-Struktur besser verstanden; weil ich den Zustand von einem Kanal sehen möchte, beispielsweise den Modus, brauche ich aus dem Gruppenmonitor die Werte der GAs von einem Raum, also 8/0/3 bis 8/7/3 für das 'Tages WC'
    Sende im Anhang den Gruppenmonitor von 8/0/3 bis 8/7/3.


    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Sehen Deine Aktoren auch so aus wie diese mit der "First open Funktion"?
    Sende im Anhang vier Fotos der Aktoren und der eingestellten Öffnungen/Schließungen im gleichen Moment.

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Nun kommt der nächste Schritt: Eine Änderung der Soll-Temperatur; mit dem Gruppenmonitor schreiben auf die GA = 8/1/3 den Wert 2,0
    Dann sollte auf den GA = 9/0/0 der geänderte Sollwert gesendet werden.

    Sende im Anhang den Auszug aus dem Gruppenmonitor für den GA-Wert 8/1/3.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Auch ich arbeite nicht fehlerfrei - das kostet nur Zeit - wie überall im ganz normalen Leben 😉

    Die Ideen mit dem vermutlich kleinen 'Tages WC' und dem Fenster öffnen sind hervorragend und zeigen Wirkung.
    Die neue Log Datei bietet erheblich mehr Informationen:
    1. Gut zu sehen: Im Tages-WC sank die Temperatur von 19,72 °C innerhalb von 25 Minuten auf 14,36 °C
    2. Der "HMG 6 T (6 x Heizungsaktor)" hat prompt bei 19,21 °C reagiert und auf die GA = 8/7/3 den Wert 61 % geschrieben;
    3. Innerhalb der nächsten 6 Minuten hat der Heizungsaktor den auf 100 % erhöht.
    4. Die Heizung im Tages-WC hat sich also aktiviert, auch wenn das seine Zeit dauert.
    5. In Zeile 32 wird die Pumpe mit GA = 0/4/200 eingeschaltet, entspricht das der Erwartung?
    6. In der App ist die Stellgröße (8/7/3) nicht zu sehen; bis sich die Ist-Temperatur ändert, wird es sehr lange dauern.
    Ich habe jetzt auch die GA-Struktur besser verstanden; weil ich den Zustand von einem Kanal sehen möchte, beispielsweise den Modus, brauche ich aus dem Gruppenmonitor die Werte der GAs von einem Raum, also 8/0/3 bis 8/7/3 für das 'Tages WC'
    • Da die Temperaturen in den anderen Räumen größer als 20 °C war, vermute ich eine Solltemperatur von 20 °C
    Nun kommt der nächste Schritt: Eine Änderung der Soll-Temperatur; mit dem Gruppenmonitor schreiben auf die GA = 8/1/3 den Wert 2,0
    Dann sollte auf den GA = 9/0/0 der geänderte Sollwert gesendet werden.

    Übrigens:
    Sehen Deine Aktoren auch so aus wie diese mit der "First open Funktion"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Habe #9 durchgeführt, aber aus Versehen den X1 nicht geupdated. Das habe ich blöderweise erst jetzt nachgeholt. Ich hoffe der Monitor ist trotzdem lesbar und wird nicht durch diese zusätzlichen Signale verschmutzt.

    Habe im Tages-WC das Fenster ein paar Minuten geöffnet. Die Temperatur ist gesunken. Das sollte im Monitor sichtbar sein. Hat sich dann die Heizung im Tages-WC aktiviert? In der App war nichts zu sehen.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Habe den Gruppenmonitor einige Minuten laufen lassen und dabei die Temperatur per Gira X1-App hinauf und herunter geschaltet. Der aktuelle Raumtemperaturwert ist 23.4°Celsius.
    Sehr gut - da ist schon etwas zu sehen - war da ein Excel beim Abspeichern der 'Log ETS.csv' beteiligt? einige GAs sehen aus wie Datumsangaben.

    Die meisten Telegramme gehören zur GA = 9/0/0, der "aktuelle Sollwert". Der kommt vom "HMG 6 T (6 x Heizungsaktor)", aber es gibt noch einen zweiten Sender auf diese GA. Das ist ein Fehler! Du musst #9 durchführen, so dass der X1 da nicht "dazwischen quakt!

    Was ich nicht erkennen kann ist die Ist-Temperatur auf der GA = 8/2/0 ... am besten, Du liest am Anfang nacheinander von allen GAs die Werte im Gruppenmonitor. Im Moment sehe ich viel zu wenig -- vor allem sehe ich keine Regelung arbeiten, da kommt kein Stellwert 😡 bitte beim nächsten Mal länger laufen lassen
    Zuletzt geändert von knxPaul; 02.02.2021, 22:29. Grund: ich sehe keine Regelung arbeiten

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für die Bilder 😀
    Zur Analyse möchte ich den Gruppenmonitor in der ETS bemühen: Der sollte einige Minuten laufen, dann Stop, im Ausgabefenster 'Strg' + 'A' und 'Strg' + 'C' , dann in einem Texteditor 'Strg' + 'V' zum Kopieren & Einfügen. Die Datei bitte hochladen. Dann können wir mit #16 sehen, was vor sich geht, und finden eine Antwort auf Deine Frage
    Habe den Gruppenmonitor einige Minuten laufen lassen und dabei die Temperatur per Gira X1-App hinauf und herunter geschaltet. Der aktuelle Raumtemperaturwert ist 23.4°Celsius.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Vielen Dank für die Bilder 😀
    Zur Analyse möchte ich den Gruppenmonitor in der ETS bemühen: Der sollte einige Minuten laufen, dann Stop, im Ausgabefenster 'Strg' + 'A' und 'Strg' + 'C' , dann in einem Texteditor 'Strg' + 'V' zum Kopieren & Einfügen. Die Datei bitte hochladen. Dann können wir mit #16 sehen, was vor sich geht, und finden eine Antwort auf Deine Frage
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    warum ist Kanal 1 (Wohnraum) nicht rot, also aktiv, wenn die Solltemperatur laut Gira X1-App höher ist als der aktuelle Wert?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sim1344
    antwortet
    Hallo an alle,
    also ich werde einfach nicht schlau aus dem System. Habe nun am Wochenende mich durch diesen Thema gearbeitet mit wenig Erfolg.

    Warum steigt der aktuelle Temperaturwert nicht höher wenn der Komfort-Modus eingestellt und die Temperatur auf 24 grad eingestellt ist (aktuell sind 22.8 grad)? Seit 48 Stunden bewegt sich die Temperatur nicht.

    Hier nochmals einige Fotos. Konkret zur Frage in den Fotos: warum ist Kanal 1 (Wohnraum) nicht rot, also aktiv, wenn die Solltemperatur laut Gira X1-App höher ist als der aktuelle Wert?

    06B736E6-91AD-4928-B29A-4C32734AB25A.png F1665D68-9C25-4FE5-AB97-78BC42536FE6.jpeg B3F701F9-FC52-46E1-BDBA-830EEE0C609D.jpeg
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von sim1344 Beitrag anzeigen
    Im Moment läuft die Heizung im manuellen Betrieb
    Für die nächsten Versuche bitte vorübergehend den manuellen Betrieb deaktivieren, so dass der Heizungsregler aktiviert wird. Das kann etwas Zeit benötigen.

    8/6/0 Status Betriebsmodus ist '1' das hat mit der Stellgröße nichts zu tun und die 1% verwirren nur, hier sollte das Komfortmodus sein.

    Dann wieder im Gruppenmonitor GAs lesen: 8/1/0 und 8/7/0

    Sind auf die gemeinsamen Objekte ab 240 für die Zentralfunktionen GAs verbunden?