Aufhänger ABB FCC/S.1.2.1.1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Aufhänger ABB FCC/S.1.2.1.1

    Hallo,

    hat zufällig jemand Erfahrungen mit einem Aufhänger eines ABB FCC/S.1.2.1.1. Wir nutzen sie (9 Stück)in einem Bürogebäude als Aktor für ein 0-10Volt Oventrop 6 Wege Ventil mit Heizen 6-10V und Kühlen 0-4V. Der Stellwert für Heizen und Kühlen sowie die Umschaltung kommt von einem Gira Tastsensor.
    Das funktioniert eine Zeit lang wunderbar.
    Nach ca. 2-3 Wochen hängen sich die Aktoren abwechselnd immer wieder auf und geben konstant 5 Volt aus, egal welchen Sollwert oder welche Betriebsart ich über die ETS drauf sende. Erst nach einer Applikationsneuprogrammierung über die ETS oder einem Busspannungreset läufts wieder.

    Hat da jemand eine Idee? Die ABB Hotline hat keine und sieht sich jetzt unser Projekt an, vielleicht hat hier jemand schneller eine Idee.