Für alle die sich gebrauchte Jalousieaktoren von Siemens des gleichen Typs zulegen wollen eine kurze Zusammenfassung:
ETS5: Ja
- mittes Konvertierung der VD5 Datei, auf Firmware des Aktors achten!
-> in der Suche Archiv auswählen! https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...&te2=522-1AB01 - oder Auswahl aus Gesamtproduktdatenbank
-> PDB 1998-2015 wählen
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_...oduktdb_de.htm
Test des Aktors:
- nicht mit "normalen" Verbrauchern, Rolladenmotor nötig wegen autom. Endlagenerkennung
KNX-Netzteil:
- Eigentlich klar, aber die Frage ist auch kurz aufgekommen: Auch wenn der Aktor seine Betriebsspannung selber aus L1 entnimmt wird nat. ein KNX-Netzteil für den Bus benötigt
Fazit: Siemens Jalousieaktor 5WG1 522-1AB01 lässt sich nicht mit Glühbirnen testen, es wird ein Rolladenmotor benöigt aufgrund der autom. Endlagenerkennung...
uff. Wat ne Aktion...
Tausend Dank an alle Helfer, die mich letztendlich auf den richtigen Weg gebracht haben :-)