    Gira Heizungsaktor & MDT Glastaster2

    Hallo zusammen,

    ich bin gerade bei unsere Fußbodenheizung zu erneuern und upzudaten.
    Als Raumtemperatursensor nutzen wir einen MDT Glastaster2 und einen Gira Heizungsaktor 2129.
    Ich habe alle nötigen Grundeinstellungen gemacht und die entsprechenden Gruppenadressen angelegt und verknüpft.

    Leider schaltet der Regler den Ausgang zum Heizen nicht.
    Wähle ich manuell die Ventilspülung, wird der Ausgang geschaltet.

    Anbei ein paar Bilder von meinen Konfiguration.
    Vielleicht hat jemand eine idee, wodran es liegen könnte.

    Gruppenadressen.JPG glastaster MDT.JPG Heizungsaktor.JPG

    #2
    Der Regler wird zum regeln auch die IST Temperatur benötigen. Der Basissollwert ist nicht dafür gedacht. der ist zum Verstellen der Solltemperatur.

    Kommentar


      #3
      Ausführlicher und konkreter:
      1. Die "Stellgröße heizen (PWM)" mit der GA = 5/4/12 muss zusätzlich mit dem KO-20 "Stellgröße Eingang" am Ventilausgang verbunden werden.
        Das ist die Verbindung von RTR und Ventilausgang 😄 und die könnte auch durch die Parametrierung erfolgt sein.
      2. Der Temperaturmesswert mit der GA = 5/4/1 muss mit dem Regler KO-381 "Ist-Temperatur" verbunden werden.
      3. Die GA = 5/4/1 vom Regler KO-320 "Basis-Sollwert" trennen.
        Dieser wird per Parametrierung als "Basistemperatur nach Reset" festgelegt. Eine Visu könnte den ändern wollen, der Glastaster2 nicht.