Intensibox, Binär Eingänge

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Intensibox, Binär Eingänge

    Hallo Zusammen


    Ich habe wieder mal ein Problem. Es handelt sich um die Binär Eingänge der Inensibox To-RC interface für ein Toshiba Klimagerät.
    Das Klimagerät funktioniert einwandfrei. Jedoch möchte ich gerne die Störung der Pumpe sowie die Störung des daneben eingebauten Frequenzumrichter Signalisieren.

    In der Produktebeschreibung heisst es, es sein vier Potentialfrei Kontakte. Diese haben wir jeweils zwischen dem Eingang und dem Com angeschlossen. Zwischen den beiden Drähten liegt jeweils einen Öffner (NO). Wenn ich in der ETS einen Wert schreibe, dann zeigt es mir diesen Korrekt auf der Visualisierung vom X1 an.

    Die Frage ist haben wir bei der Montage/Anschluss was falsch gemacht. oder habe ich bei der Programmierung was falsch gemacht.

    Für fragen steh ich euch gerne offen zur Verfügung.

    Gruss aus der Schweiz
    Philippe
    Angehängte Dateien

    #2
    Für Kontrolle in der ETS würde ich die Werte von GA = 0/6/1 und 0/6/3 lesen; dann sollte das To-RC interface den 'Aus' oder 'Ein' Wert senden, der seinem Eingang entspricht.

    Wenn das Problem die Anzeige im X1 ist, dann bitte Bilder der GPA Projektierung schicken.