    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines Problem beim Programmieren von div. Geräten über die ETS5.

    Die Schnittstelle von Gira wurde erkannt und beim Testen mit „Ok“ bestätigt.

    nun wollte ich dem Gira Schaltaktor (503800) eine Physikalische Adresse vergeben was allerdings in kleinster Weise funktioniert. In der ETS steht weiterhin „bitte den Programmierknopf drücken“ ohne das etwas weiteres passiert.

    ich hoffe ihr könnt mir helfen.

    mit freundlichen Grüßen
    Zuletzt geändert von 99Corvin01; 09.02.2021, 14:27.

    #2
    hängt er vielleicht in einer anderen Linie? Das rote Licht leuchtet, also Busstrom hat er?

    Kommentar


      #3
      hängt in der selben Linie und Busstrom ist auch vorhanden

      Kommentar


        #4
        Irgendwie die unverdrosselte Spannung auf dem Bus?

        Kommentar


          #5
          Zitat von 99Corvin01 Beitrag anzeigen
          Schnittstelle von Gira
          Welche denn? Falls die eine Hilfsspannung benötigt: dort darf nicht der Bus aufgeklemmt sein, das wird von Anfängern gerne mal falsch gemacht. Hilfsspannung muß eine separate Spannung sein.

          Kommentar


            #6
            Ist mir ja schon fast peinlich....
            Ich habe Ausversehen bei der Spannungsversorgung die Busklemme mit der DC 30V Klemme vertauscht....
            habe übrigens noch 2 weitere Spannungsversorgungen, dort war alles richtig 😅

            besten Dank für eure Bemühungen und die schnelle Hilfe!

            Kommentar