Hallo zusammen
Ich projektiere grade die Verkabelung einer 1-wire Anlage mit einem WG.
Die Fühler (ca. 50) sind alle im Stern verkabelt (bei der Verlegung war noch keine 1-wire geplant) und laufen in einem Schaltschrank zusammen, in den dann auch das WG reinkommt.
Weil es ein rel. grosses Gebäude ist , kommen bei den Fühlern bestimmt auch mal Längen von 30-40m vor.
Da ich ja aus den Topologie-Vorgaben eine empfohlene Leitungslänge von max. 100m entnommen habe, würde das im Extremfall bedeuten, dass ich auf 3 Fühler schon einen Busmaster benötigen würde.
Ist das korrekt, oder machen ein paar Meter mehr nichts aus ?
Würde eine zusätzliche separate Spannungsversorgung hier etwas bringen, um mehr Fühler an einen Busmaster zu bringen ?
P.S.: Verlegt ist jeweils ein 4x1mm²
Ich projektiere grade die Verkabelung einer 1-wire Anlage mit einem WG.
Die Fühler (ca. 50) sind alle im Stern verkabelt (bei der Verlegung war noch keine 1-wire geplant) und laufen in einem Schaltschrank zusammen, in den dann auch das WG reinkommt.
Weil es ein rel. grosses Gebäude ist , kommen bei den Fühlern bestimmt auch mal Längen von 30-40m vor.
Da ich ja aus den Topologie-Vorgaben eine empfohlene Leitungslänge von max. 100m entnommen habe, würde das im Extremfall bedeuten, dass ich auf 3 Fühler schon einen Busmaster benötigen würde.
Ist das korrekt, oder machen ein paar Meter mehr nichts aus ?
Würde eine zusätzliche separate Spannungsversorgung hier etwas bringen, um mehr Fühler an einen Busmaster zu bringen ?
P.S.: Verlegt ist jeweils ein 4x1mm²