    Ich hätte noch mal eine generelle Frage zu Retrofit 230V LEDs.

    Wenn man hier zu Hochwertigen greift, kann man dann in etwa sagen, welcher niedrigste Dimmwert immer gehen sollte oder ist das wirklich von Leuchtmittel zu Leuchtmittel verschieden?
    Oder kann man aus Erfahrung sagen, dass z.B. 20% immer gehen sollten?

    Kommentar


      #32
      Die höherwertigen haben einen brauchbaren Dimmbereich, die Dim2Warm sind auf einen weiten Dimmbereich optimiert. Vorausssetzung ist aber auch immer ein moderner Dimmer, der hat einen großen Einfluß.

      Einen Prozentwert (KNX Sollwert) anzugeben ist wenig sinnvoll. Sowohl der Dimmer als auch das Leuchtmittel haben nichtlineare Dimmkurven, der KNX-Wert entspricht also nicht dem Prozentwert der Helligkeit.

      Mit den Philips Dimtone GU10 habe ich Lichtströme (Lichtleistung) von unter 5% gemessen, teilweise bis 2%. Wichtig: der KNX-Prozentwert ist dabei "irgendwas niedriges" je nach im Dimmer gewählter Dimmkurve. Der KNX Prozentwert ist für diese Beurteilung nicht aussagekräftig sondern man muß tatsächlich die Helligkeit messen um sinnvoll vergleichen zu können.