    Hallo zusammen.

    Ich habe zwar schon die Forumssuche bemüht aber konnte leider noch keine finale Lösung für mein Problem finden.

    Ich bin gerade dabei mein EFH zu parametrieren und stellte plötzlich fest, dass ich keine Physikalischen Adressen mehr schreiben kann.
    Es kommt in der ETS immer die Fehlermeldung: "Mehr als ein Gerät im Programmiermodus" In der ETS Diagnose wird mir aber nur ein Gerät angezeigt. Und zwar die 15.15.255 von dem Gerät bei dem ich die Physikalische Adresse schreiben möchte. Applikationsprogramme kann ich ohne Fehler schreiben.

    Anfangs habe ich alles über meinen IP-Router (MDT SCN-IP100.03) versucht mit eben diesem Fehler. Danach habe ich es per USB-Schnittstelle versucht. Der Fehler blieb der gleiche.

    Ich habe die TP-Topologie bereits auf Schleifen überprüft. Hier stimmt alles.

    Dann habe ich den IP-Router vom KNX-Bus getrennt und schon konnte ich per USB-Schnittstelle die physikalische Adresse ohne Fehler schreiben.

    Einen Tag später habe ich mich dem Problem nochmal angenommen und folgendes festgestellt.
    Wenn ich den MDT-Router über meinen Telekom Router (https://www.telekom.de/zuhause/gerae...-smart-3-miete)
    an das ETS-Notebook anschließe, tritt der Fehler auf. Verbinde ich das Notebook direkt ohne Router mit dem MDT-Router ist der Fehler verschwunden und ich kann problemlos die physikalischen Adressen schreiben.

    Hat jemand eine Idee wo ich das Problem beseitigen kann?

    Vielen Dank

    #2
    Wer greift noch aller auf den IP Router zu? irgendein Server oder ein knxd?

    Kommentar


      #3
      Problem ist der Multicast. Hier wird der Telekom-Router weil es einfacher ist z.B. für IP TV auf einem speziellen Port (so war es lange bei den Telekom Geräten) alles an Multicast frei in dein Netzwerk blasen. Wenn du jetzt zufällig diesen Port erwischt hast, baut dir der Telekom-Router eine schöne Schleife.

      Verhindern kannst du das mit etwas Glück mit einem IGMP fähigen Switch. Dieser erkennt (oder wird konfiguriert), dass mindestens der Telekom-Router das Paket überhaupt nicht benötigt und verhindert so das Weiterleiten an diese Netzwerkschnittstelle. Dann kann der Telekom-Router es auch nicht unnötigerweise zurück senden.

      Kommentar


        #4
        Nein bisher hängt nur der MDT-Router und eben mein Laptop am internen Switch des Telkom Routers. Es laufen keine anderen Dienste wie z.B. knxd im System. Auch das W-LAN des Telekom Routers ist deaktiviert.

        Kommentar


          #5
          Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
          Problem ist der Multicast. Hier wird der Telekom-Router weil es einfacher ist z.B. für IP TV auf einem speziellen Port (so war es lange bei den Telekom Geräten) alles an Multicast frei in dein Netzwerk blasen. Wenn du jetzt zufällig diesen Port erwischt hast, baut dir der Telekom-Router eine schöne Schleife.

          Verhindern kannst du das mit etwas Glück mit einem IGMP fähigen Switch. Dieser erkennt (oder wird konfiguriert), dass mindestens der Telekom-Router das Paket überhaupt nicht benötigt und verhindert so das Weiterleiten an diese Netzwerkschnittstelle. Dann kann der Telekom-Router es auch nicht unnötigerweise zurück senden.
          Ok danke. Das klingt plausibel. Ein IGMP-fähiger Switch liegt noch im Karton da das 19" Rack noch nicht installiert ist. Der Telekom Router soll nach Einzug ins Haus auch durch ein DSL-Modem mit nem Mikrotik Router dahinter ersetzt werden.