    Meine alten ABB LK hatten immer wieder Probleme gemacht, und heute sind sie vollständig ausgestiegen. Linienreset hat auch nicht geholfen, die ETS findet die Dinger nicht mehr. Gedrückte Programmiertaste wird auch nicht erkannt, ich habs dick.

    Kurzum: Kann jemand eine Empfehlung geben?

    Jung, Siemens, Lingg & Janke ... ?
    Gibt es Qualitätsunterschiede?
    Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

    #2
    Also wir verbauen nur Siemens kommt auch weil der kunde das so will. Deine alten Koppler sind das die mir vier teilungseinheiten? Wenn ja auf machen Batterie auslöten und tauschen kann helfen und kostet nicht soviel.
    MFG S.Meinert

    Kommentar


      #3
      Ja, vier TE. Danke für den Tipp, schau ich mir mal an

      Siemens Koppler, hast Du da Langzeiterfahrungen?
      Kein Support per PN: Fragen bzw. Fehlermeldungen bitte im Forum posten.

      Kommentar


        #4
        Ja die Akten sind genau wie deine fallen jetzt auch alle aus aber mit dem Nachfolge Model war bis jetzt noch nichts ist ja auch ein Flash Rom verbaut das braucht keinen Akku oder keine Batterie mehr zum speichern der filtertabellen.
        MFG S.Meinert

        Kommentar


          #5
          Ich hab die Batterie eben gemessen: 3,2 Volt, ist also ok.

          Und nachdem ich die ETS neu gestartet hatte (grrrrr!!!!), wurden auch die LK wieder erkannt ...