Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ja bei mir ist auch die HL eine Innenlinie im Keller. Alarmlinie hab i a no nie ghört. Wo hast du das her?. Walter ich würde ja sagen, lern mal die Knx Grundkursunterlagen, bevor du dich da im Forum peinlich machst . Weil für Knx Topologie gehört ein bisschen eine Grundkenntnis dazu. Und da musst du auvj wissen, wie die zusammenhängen.
Oder du fragst das im Anfängerforum. Sonst kommst du als nächstens mit einer Backuplinie daher.
bin ja gespannt ob du jetzt Koppler auch vergleichst .
hjk, von MDT fehlt mir aktuell nur folgende SV Variante für die Versorgung von Innen- & Außenlinie, falls ich diesen Wunsch hier deponieren darf.
Entweder ein MDT STC-0320, oder ein Gerät mit 2x KNX-Versorgung oder KNX+AUX-Versorgung.
Braucht man normal nicht. Wenn Außenlinie, dann auch galvanische Trennung, also keine Sparausführung mit einem Netzteil und Zusatzdrossel, sondern mit 2 getrennten Netzteilen.
Die Innenlinie wird die Hauptlinie, dann Linienkoppler und Außenlinie als Sublinie. Einstellung so, dass von der Sublinie die Hauptlinie nicht programmiert werden kann.
Wenn unbedingt die Diagnose auf der Außenlinie gebraucht wird, dann halt ein STC-0640, sonst STV-0320.
Ok, also wenn die IL nicht gleich der HL sein kann, dann benötige ich tatsächlich HL, IL und 2x AL (Außen-Linie und Alarm-Linie).
Möglicherweise plane ich wirklich etwas zu kompliziert.
Eine Verschwendung wäre es nur dann, wenn ich die AUX-SV mit Drossel für eine weitere Linie nutzen kann.
Wenn nicht, dann ist es natürlich keine Verschwendung.
Den AUX-Ausgang als Heizung zu missbrauchen fände ich dagegen eine größere Verschwendung.
Wenn Du eine Wetterstation hast brauchen die sowas aber fast alle. also was soll da Verschwendung sein?
Die große ist doch Ideal. eine große Innenlinie und eine Außenlinie für Wetterstation und ein paar BWM / Taster und die Hilfsspannung für Wetterstation. Eine Kiste alles drin was man am EFH so braucht.
"Brauchen" wäre eindeutig der falsche Begriff dafür, aber du bist ja bekannt, mir meine Worte recht gerne umzudrehen.
Genau genommen "brauche" ich auch gar kein KNX, ich habe bis jetzt auch ohne ganz gut gelebt.
Eigentlich müssten ja auch 2 Linien völlig reichen, so war ja auch meine ursprüngliche Planung und der entsprechende obige Vergleich.
Bei Enertex hätte ich halt die fast kostenlose Option für eine dritte, und da hab ich mir gedacht, warum eigentlich nicht.
Den AUX-Ausgang als Heizung zu missbrauchen fände ich dagegen eine größere Verschwendung.
Innenlinie + Außenlinie wollte ich auf jeden Fall trennen, das wird hier immer wieder empfohlen.
Eine ebenfalls getrennte Alarmlinie wird hier im Forum auch sehr oft empfohlen.
Also dachte ich mir, wenn es wirklich Vorteile haben soll, ist ja nicht gar so aufwändig.
Aber wenn du gute Gründe kennst, die dagegen sprechen, dann raus damit.
Die hatte ich auch ursprünglich im Plan, aber dann durch die kleinere ersetzt.
Die kleine hat 960mA + 2x 320mA AUX
Die große hat 1280mA + 1x 320mA KNX + 1x 320mA AUX
Für 3 Linien spart man bei der großen 1x die Drossel und die Innenlinie ist noch mehr überdimensioniert, als bei der kleinen.
Die Frage ist halt, ob diese Vorteile die 70€ Aufpreis wert sind.
Und du brauchst 3 Linien? Was für einen Komplex baust du???
Ich hab mir die 1280 bei Release sofort geholt. Innenlinie, Außenlinie und Aux könnte z.B. beim MDT Regensensor genutzt werden. Der braucht <100mA bei 24-30VDC und der Aux hat 320mA bei 30V...
Ich finde allein schon praktisch, ein Gerät für 2 Linien zu haben, ohne zusätzliche Drosseln.
Einige Dinge sind einfach nicht teuer genug, um extrem lange alles zu vergleichen...
Warum nehmt ihr statt der 1152 von Enertex nicht die 1173
Die hatte ich auch ursprünglich im Plan, aber dann durch die kleinere ersetzt.
Die kleine hat 960mA + 2x 320mA AUX
Die große hat 1280mA + 1x 320mA KNX + 1x 320mA AUX
Für 3 Linien spart man bei der großen 1x die Drossel und die Innenlinie ist noch mehr überdimensioniert, als bei der kleinen.
Die Frage ist halt, ob diese Vorteile die 70€ Aufpreis wert sind.
Danke für die rasche Antwort, ich denke, das hilft mir bei meiner Entscheidung weiter.
Beim TP hätte die Busüberwachung doch gar nicht geholfen, das Gerät ist doch weiterhin erreichbar, es kommmen nur keine Änderungen mehr.
Wenn die Busüberwachung nicht das Kaufargument für die MDT SV war, dann sehe ich aktuell bei meiner Anforderung Enertex im Vorteil.
Ich werde 2 oder 3 Linien einsetzen, und habe hier beide Varianten (MDT vs. Enertex) für 2-3 Linien verglichen.
Vergleich für 2 Linien (Innen, Außen)
Variante 1:
MDT STC-0960.01
215 €
MDT STC-0640.01
184 €
Summe (gerundet)
400 €
.
Variante 2:
Enertex 1152 PS 960
219 €
ABB DR/S4.1 Drossel
32 €
MDT SCN-SAFE.01
113 €
Summe
364 €
. Vergleich für 3 Linien (Innen, Außen, Alarm)
Variante 1:
MDT STC-0960.01
215 €
2x MDT STC-0640.01
2x 184 €
Summe
583 €
.
Variante 2:
Enertex 1152 PS 960
219 €
2x ABB DR/S4.1 Drossel
2x 32 €
MDT SCN-SAFE.01
113 €
Summe (gerundet)
400 €
.
Bei 2 Linien sind die Kosten noch ca. gleich, bei 3 Linien ist die Variante 1 bereits deutlich teurer, falls man auf die Diagnose-Funktion der SV Wert legt.
Mit zwei kleineren MDT STV (ohne Diagnose) wären die Kosten auch bei 3 Linien wieder gleich.
hjk, von MDT fehlt mir aktuell nur folgende SV Variante für die Versorgung von Innen- & Außenlinie, falls ich diesen Wunsch hier deponieren darf.
Entweder ein MDT STC-0320, oder ein Gerät mit 2x KNX-Versorgung oder KNX+AUX-Versorgung.
VT/NT Variante 1: Alle Linien haben die MDT-Geräteüberwachung, aber keine Linie hat den MDT-Manipulationsschutz
VT/NT Variante 2: Die Außenlinie hat MDT-Geräteüberwachung & Manipulationsschutz, die Innenlinien haben beides nicht.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was ist mir wichtiger: Geräteüberwachung der Innenlinie (Variante 1) oder Manipulationsschutz der Außenlinie (Variante 2).
Man könnte natürlich auch beides realisieren, mit noch höheren Kosten, aber das halte ich nicht für sinnvoll.
Ich tendiere aktuell zur Variante 2, da ich bei der Innenlinie ausgefallene Geräte an der fehlenden Funktion selbst erkennen würde.
Gibt es noch andere wesentliche Unterschiede zwischen Enertex-SV und MDT-SV, die ich hier nicht berücksichtigt habe?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: