    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Das ist - wie Roman schon sagte - falls man KNX-Komponenten (zB Meldeterminals) in das Alarmsystem integrieren möchte. Das sollte man aber besser ohnehin nicht tun
    Verstanden, danke für den Hinweis, Alarmlinie wird gestrichen, damit sind es bei mir nur noch 2 Linien und 2 SVs.

    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Ich würde sowieso auch eine Usv gestützte HL nehmen. Für die Weiterleitung von Nachrichten im Stör und Alarmfall.
    Aber eine eigene Alarmlinie find ich eine Verschwendung.
    Ich hab einen Stromspeicher mit Notstrom geplant, und eine USV, damit ich die 90s Umschaltdauer überbrücken kann.
    Damit bleibt dann der gesamte Bus (also alle Linien) inkl. der IT-Umgebung am Laufen.
    Daher plane ich auch keine redundante SV mit 2 Eingängen, obwohl mir das MDT STR-0640.01 schon gefallen hätte.

    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Ich würd aber eher zu einer Jablotron tendieren.
    Ist notiert, danke für den Tipp, muss ich aber in einem anderen Thread diskutieren.

    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Oder machst du eine IP Topologie
    Nein, da sehe ich nur dann eine Notwendigkeit, wenn ich keine KNX-Leitung zwischen den Linien verlegen könnte.
    Dann wäre aber auch die Diskussion über eine Mehrfach-SV für beide Linien obsolet.

    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Aber dazu brauchst du wiederum Netzwerkwissen
    Was mir zwar noch fehlt, wie so vieles, aber ich bin weiter am Lernen, und ich find es toll, dass du auch hilfreiche Hinweise geben kannst.

    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    ABB hat eine Präsentation der GM/A8.1 Youtube.
    ...
    Und übrigens, es gibt für die GM/A8.1 einen eigenen Thread, falls mehr Informationen erforderlich sind.
    Danke, über diesen Thread bin ich ja erst auf die ABB aufmerksam geworden.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Also sei froh das Du hier auf so viele Leute triffst die mehr als nur kurze Hinweise tippen.
    Ich hoffe, du weißt, dass ich auch deine Hinweise sehr schätze.

    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Die 960-3 bzw. die 1280 haben getrennte Stromkreise ...
    Allerdings sind Stromkreise nicht galvanisch getrennt.
    Die Frage ist halt, ob Enertex die Geräte nur zur Versorgung von mehreren Innenlinien empfiehlt, oder auch zur gemischten Versorgung von Innen- / Außenlinien, obwohl eine galvanische Trennung fehlt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Alarmlinie hab i a no nie ghört. Wo hast du das her?. Walter ich würde ja sagen, lern mal die Knx Grundkursunterlagen
    Musst du wirklich immer alles ins Lächerliche ziehen?
    Frage dich doch einfach mal, welches Ziel du damit verfolgst, und dann frage dich, ob du mit solchen Meldungen dein Ziel erreichst.
    Ich habe von dir schon sehr viele hilfreiche Hinweise erhalten, dieser gehört eindeutig nicht dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Die kleine hat 960mA + 2x 320mA AUX
    Die große hat 1280mA + 1x 320mA KNX + 1x 320mA AUX
    Weil man mich dazu gefragt hatte: Die 960-3 bzw. die 1280 haben getrennte Stromkreise und Begrenzungen für die einzelnen Spannungsausgänge. D.h. ein Kurzschluss einer der Ausgängen beeinträchtigt die jeweils anderen Ausgänge nicht. Allerdings sind Stromkreise nicht galvanisch getrennt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Weiters war ich bisher immer der Meinung, Innenlinie + Außenlinie wären etwas ganz normales, bis hier oben behauptet wurde, stimmt nicht, ich brauche doch auch noch eine Hauptlinie.
    Ich kann da keinen Wiederspruch entdecken. Innenlinie und Außenlinie sind zwei willkürlich gewählte Bezeichnungen, genauso wie die Alarmlinie. Backbone, Bereichslinie, Hauptlinie, Linie, Sublinie sind hingegen klare Begrifflichkeiten der KNX-Topologie. Insofern wenn Du mehr als eine Linie hast, hast immer auch mindestens zwei verschiedene Linientypen / Hierarchieebenen gemäß der Topologie, da man keine Linien gleicher Hierarchie direkt mit einander koppeln kann. (zumindest nicht wenn man sich an die Topologie hält und es richtig macht).

    Hauptlinie = Innenlinie, Linie/Sublinie = Außenlinie erfüllt diese Anforderung. Und auch das angesprochene IP-Modell erfüllt dies, wenn beide Linien TP sind, denn dann ist automatisch das LAN die Hauptlinie oder Bereichslinie.

    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Also war der falsche Hinweis oben auch wieder nur von so einem Pseudo-Experten hier.
    Erstmal nachdenken bevor man in Ahnungslosigkeit zurückschießt.

    Und da ich bei mir keinen bedarf für eine Alarmanlage habe und daher auch noch keine ABB-Doku dazu gelesen habe habe ich eben gefragt was eine Alarmlinie ist. Jetzt in dem Kontext einer KNX-basierten Alarmanlage. naja mit einem gewissen grad an Paranoia kann man natürlich den Aufwand der zusätzlichen Verdrahtung im haus treiben, wobei man dann auch wieder direkt eine ganz ausgewachsene Alarmanlage nutzen könnte. Aber das ist ein anderes Thema.

    Wenn wir alle nur wie HJK so kurz über die eigenen Geräte schreiben würden, dann wäre das Forum ziemlich leer, weil wie man sieht die Hersteller-Subforen nicht sonderlich gefüllt sind.

    Also sei froh das Du hier auf so viele Leute triffst die mehr als nur kurze Hinweise tippen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    scw2wi
    ABB hat eine Präsentation der GM/A8.1 Youtube. Schau Dir die mal an. Die vergleichen, welche Möglichkeiten Du zum Anschluss der Sensoren hast und warum Du wie eine KNX-Linie nutzen könntest. Wie concept aber schrieb, sollte man das eigentlich eh nicht tun. Preislich ist das auch nicht gerade günstiger, als einfach Meldegruppenmodule zu nutzen.

    Und übrigens, es gibt für die GM/A8.1 einen eigenen Thread, falls mehr Informationen erforderlich sind.

    Viele Grüße
    Nils

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    War aber nie die Rede, dass du eine ABB Alarmanlage einsetzt. Sonst hätten dir Pseudoexperten einen Rat geben können. Ich würde sowieso auch eine Usv gestützte HL nehmen. Für die Weiterleitung von Nachrichten im Stör und Alarmfall.
    Aber eine eigene Alarmlinie find ich eine Verschwendung.
    Ich würd aber eher zu einer Jablotron tendieren.
    Und das du auf die HL keine Geräte machen darfst, war auch nie die Rede. Du hattest nur 2 Linien geplant. Da wäre eine die HL gewesen.
    Oder machst du eine IP Topologie, von dem bis jetzt auch nicht die Rede war? Dann brauchst du keine HL. Aber dazu brauchst du wiederum Netzwerkwissen
    Zuletzt geändert von uzi10; 01.03.2021, 08:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Bei der ABB Alarmanlage habe ich den Hinweis gelesen, dass man dafür eine eigene Linie einplanen soll. Das kann natürlich auch völliger Unsinn sein, aber als Laie hab' ich diesen Unsinn bis jetzt halt einfach geglaubt.

    Du sollst doch nicht jeden Unsinn glauben! Das ist - wie Roman schon sagte - falls man KNX-Komponenten (zB Meldeterminals) in das Alarmsystem integrieren möchte. Das sollte man aber besser ohnehin nicht tun...

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Mach doch erst mal ne Tabelle.....
    gerne, wofür genau?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Mach doch erst mal ne Tabelle.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Für die USV Funktion wird ja eine SV mit 2 Eingängen empfohlen. Ich hätte jetzt darauf eher verzichtet, und eine eigene USV davor gehängt. Möglich, dass dann die getrennte Alarmlinie damit ohnehin ihren Sinn verliert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Bei der ABB Alarmanlage habe ich den Hinweis gelesen, dass man dafür eine eigene Linie einplanen soll. Das kann natürlich auch völliger Unsinn sein, aber als Laie hab' ich diesen Unsinn bis jetzt halt einfach geglaubt.
    Nö, daher kenne ich das auch. Das ist einfach eine USV gestützte LInie für die Melder/Sensoren für die KNX Teilnehmer, die bei der Alarmanlage teil nehmen. Eigentlich müsste sowas inzwischen Data Secure sprechen... aber bis ABB das hin kriegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Also, dann darf ich hier mal mein Halbwissen wiedergeben.

    Bei der ABB Alarmanlage habe ich den Hinweis gelesen, dass man dafür eine eigene Linie einplanen soll. Das kann natürlich auch völliger Unsinn sein, aber als Laie hab' ich diesen Unsinn bis jetzt halt einfach geglaubt.

    Weiters war ich bisher immer der Meinung, Innenlinie + Außenlinie wären etwas ganz normales, bis hier oben behauptet wurde, stimmt nicht, ich brauche doch auch noch eine Hauptlinie. Jetzt habe ich zwar gelesen, dass man das machen kann, eine quasi leere Hauptlinie, und gleich ein paar Posts weiter kommt tatsächlich die Bestätigung, es wird eh keine weitere HL benötigt. Also war der falsche Hinweis oben auch wieder nur von so einem Pseudo-Experten hier.

    Ich hoffe, ich konnte jetzt einige Klarheiten beseitigen.

    Nur etwas frage ich mich schon. Wie schaft hjk es, stets Hinweise zu geben, die hilfreich sind, und warum fällt das manchen anderen so schwer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Es als Verschwendung anzusehen, AUX für die Heizung des Regensensors zu nutzen, ist natürlich Ansichtssache. Eine dritte Linie werde ich wohl nicht brauchen und wenn doch, brauche ich entweder eine zusätzliche KNX-Spannungsversorgung, eine Drossel und eine Netzteil für die Heizung oder nur eine Drossel, da die übrigen >220mA für die zusätzliche Linie reichen. Immerhin schließe ich eine riesige dritte Linie aus. In meiner Vorstellung wüsste ich nicht, wozu ich eine dritte Linie bräuchte und erst recht keine, die viele Geräte hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Nein du nicht. Aber der Walter weiss noch nicht einmal was er für eine funtionierende Topologie benötigt. Da sollte er mal sein Vorhaben zusammenschreiben ind drüber mal diskutieren und fragen

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Alarmlinie hab i a no nie ghört. Wo hast du das her?.
    Ich weiß was damit gemeint ist, muss ich jetzt auch ins Anfängerforum?