    Ich habe hier einen 1fach Taster von Berker 7514 10 00,
    kann fuer das Teil aber auf den Seiten von Berker nur eine Applikation
    fuer die Verwendung als Schalter (105501) finden.

    Ich wollte das Teil aber als Taster verbauen, in deren Info steht
    auch fuer Schalt- und Tastfunktionen.
    Aber gerade die Tastfunktionen (EIN Telegramm beim Druecken,
    AUS Telegramm beim Loslassen) gibt die Applikation von dem Teil
    ueberhaupt nicht her.

    Kann mir jemand der die Teile schonmal verbaut hat sagen,
    ob ich da irgendetwas uebersehen habe?

    #2
    Hallo Frost,

    ich glaube, du verwechselt da was.

    Bei KNX gibts keine Schalter im herkömmlichen Sinn (also so mit Wippe,die oben und unten einrastet).

    KNX Taster haben immer eine Grundstellung (Taster eben) in die sie nach Betätigung zurückkehren.

    Das was du haben willst, erreichst du, indem du einen Taster mit Mittelstellung nimmst und auf OBEN ein EIN-Telegramm parametrierst und auf unten ein AUS-Telegramm.

    Die Berker BA-Taster haben aber glaub ich keine Mittelstellung (man kann also nur unten drücken, oder?).
    Dann paramtrierst du auf den Taster ein UM-Telegramm (=umschalten).
    Einmal drücken = EIN
    nochmal drücken = AUS
    usw.
    Ciao
    Olaf
    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
    Jeder meint, genug davon zu haben.

    Kommentar


      #3
      Hilfreich wäre auch, wenn du erzählen würdest, was du eigentlich bezwecken möchtest.
      Ciao
      Olaf
      Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
      Jeder meint, genug davon zu haben.

      Kommentar


        #4
        Es gibt Taster deren Applikation bietet die Moeglichkeit beim Druecken
        ein EIN Telegramm (1) und beim Loslassen des Tasters ein Telegram fuer
        AUS (0) auf den Buss zu senden.

        Die Applikation von diesem Taster bietet diese Moeglichkeit nicht,
        das Teil kann pro Betaetigungsdurchgang nur ein Telegramm senden.
        Da gibt es dann die Auswahl AN (1), AUS (0) oder UM
        Daher kann man das Teil nur als Schalter aber nicht fuer eine Funktion
        des klassischen Tasters verwenden.

        Da es scheinbar fuer die Dinger keine passende Applikation gibt,
        habe ich die Geraete jetzt rausgeschmissen und durch normale Taster
        aus dem Programm ersetzt welche eine ABB US/U2.2 ansteuern,
        diese bietet die Funktion ein Telegramm beim Schliessen
        und eines beim Oeffnen zu senden. Jetzt funktioniert es wie gewuenscht.

        Angesteuert werden damit Magnetventile fuer Wasserauslaesse
        in der Wand, welche nur so lange Wasser spenden, solange man
        den Taster neben dem Auslass gedrueckt haelt.