Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB IPS 2.1 KNX Telegramm Fehler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Nimm einfach eine freie Adresse in der Linie 1.1.x
    Zum Beispiel 1.1.200, mit dem Button kannst du prüfen ob die frei ist. Diese PA wird dann für den Tunnelzugriff der ETS benutzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Im Handbuch steht: "Es muss sichergestellt werden, dass die physikalische Adresse der Schnittstelle in die Topologie passt. Bei einer Adresse des übergeordneten Kopplers von z.B. 1.1.0 ist eine topologisch korrekte Adresse 15.15.255" - ich habe einen X1, da sieht die Tunneladresse ganz anders aus - aber 15.15.255 habe ich im Forum schon oft gesehen; jetzt beginne ich zu verstehen
    Ich verstehe leider gar nichts. Das mit 15.15.255 habe ich im Handbuch auch gelesen, wenn ich das aber eintrage dann passiert auch nichts

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Du hast auch einen Fehler bei den PA: die physikalische Adresse muß eine ansonsten ungenutzte Adresse in der Linie sein (Tunneladresse), also nicht die Host-PA des IP-Interface!

    pa.png
    Schon mal einen Schritt weiter Danke!

    Tatsälich wenn ich in den IP Einstellungen eine andere Adresse eintrage, wie dann später in dem Projekt, dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
    Allerdings leuchtet meine LED immer noch nicht und wenn ich was Laden möchte, steht zwar jetzt Programmiertaste drücken aber es passier dann nichts mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    die physikalische Adresse muß eine ansonsten ungenutzte Adresse in der Linie sein
    Im Handbuch steht: "Es muss sichergestellt werden, dass die physikalische Adresse der Schnittstelle in die Topologie passt. Bei einer Adresse des übergeordneten Kopplers von z.B. 1.1.0 ist eine topologisch korrekte Adresse 15.15.255" - ich habe einen X1, da sieht die Tunneladresse ganz anders aus - aber 15.15.255 habe ich im Forum schon oft gesehen; jetzt beginne ich zu verstehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    habe ich folgende Fehlermeldung:
    Siehe Bild
    Was steht in der (1.) Geräteinfo ?

    EDIT: hat sich mit #9 erledigt:
    Fehler hin oder her - was passiert bei Klick auf "Lokal programmieren"?
    Zuletzt geändert von knxPaul; 01.03.2021, 14:36. Grund: hat sich mit #9 erledigt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    Eigentlich sollte ja auch unter den IP Schnittstelle Einstellungen, wenn ich auf "Test" klicke ein "OK" kommen und bei mir steht nur
    " Die KNX Schnittstelle wurde nicht gefunden"
    Du hast auch einen Fehler bei den PA: die physikalische Adresse muß eine ansonsten ungenutzte Adresse in der Linie sein (Tunneladresse), also nicht die Host-PA des IP-Interface!

    pa.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Eigentlich sollte ja auch unter den IP Schnittstelle Einstellungen, wenn ich auf "Test" klicke ein "OK" kommen und bei mir steht nur
    " Die KNX Schnittstelle wurde nicht gefunden"

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von skeunig Beitrag anzeigen
    Netzteil 30 V DC - Dann die IP Schnittstelle auch mit Ihrer extra Spannungsversorgung von 30 V DC
    Weil das durchaus mal falsch gemacht wird:

    Du hast für den Bus eine KNX-Spannungsversorgung mit eingebauter Drossel? Und für die Hilfsspannung eine separate Versorgung?
    Zeig gerne mal ein Foto dieses Teils.

    edit: zu langsam, sieht auf den ersten Blick ok aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Ich lade hier auch mal noch ein Bild meines Test Aufbau hoch :-)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Dankeschön :-).

    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Herzlich Willkommen im Forum!

    Zum Ausprobieren:
    1. in der ETS Geräteinfo von der IP Schnittstelle
    2. PA für die Schnittstelle programmieren
    3. Applikationsprogramm in die Schnittstelle programmieren
    4. Danach Geräteinfo aus der IP Schnittstelle auslesen
    5. In der ETS die Einstellungen der Schnittstellen kontrollieren
    Im Falle "KNX-Einsteiger" gerne Bilder aus den Punkten posten
    Das Problem ist, wenn ich etwas aus der Schnittstelle auslesen möchte, habe ich folgende Fehlermeldung:
    Siehe Bild

    Deswegen kann ich Punk 3-5 leider gar nicht ausführen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    antwortet
    Der Bus ist angeschlossen, auch nur zum Testen der Schnittstelle drei Geräte
    Netzteil 30 V DC - Dann die IP Schnittstelle auch mit Ihrer extra Spannungsversorgung von 30 V DC - dann ein Taster
    + /- Wurde richtig angeschlossen
    Busspannung ist gemessen und es kommen auch 30 V DC am Schalter an

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Herzlich Willkommen im Forum!

    Zum Ausprobieren:
    1. in der ETS Geräteinfo von der IP Schnittstelle
    2. PA für die Schnittstelle programmieren
    3. Applikationsprogramm in die Schnittstelle programmieren
    4. Danach Geräteinfo aus der IP Schnittstelle auslesen
    5. In der ETS die Einstellungen der Schnittstellen kontrollieren
    Im Falle "KNX-Einsteiger" gerne Bilder aus den Punkten posten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Erst mal die naheliegenden Fragen:
    • ist der Bus angeschlossen? Polrichtig?
    • Busspannung gemessen?
    • Versorgungsspannung angeschlossen? Aus eigenem Netzteil versorgt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • skeunig
    hat ein Thema erstellt ABB IPS 2.1 KNX Telegramm Fehler.

    ABB IPS 2.1 KNX Telegramm Fehler

    Guten Tag zusammen,

    ich habe eine Busch Jäger IP Schnittstelle 6186/32 gebraucht gekauft.
    Nun habe ich das Problem, dass Sie zwar in meinem Netzwerk erkannt wird, auch von der ETS sowie dem eigenen BJ Prpgramm "I-Bus Tool" allerdings kann ich keine KNX Adressen im Bus Programmieren.

    In dem Toll zeigt er mir auch an "Bus State = not okay" die LED für KNX/Telegramm leuchtet auch nicht.

    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder noch einen Tipp was man ausprobiren kann ?
    Scheinbar kann man die Geräte ja nicht komplett reseten.

    Ich sag schon mal Danke für jede Antwort und eure Mühe

    Grüße :-)
Lädt...