Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Aktie / Interface gesucht für PT1000 über 100 Grad

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Aktie / Interface gesucht für PT1000 über 100 Grad

    Hallo
    Ich komme leider nicht weiter, ich möchte gerne meine Sauna mit einigen Messfühlern ausstatten, um die Aufheitzung besser kontrollieren zu können.

    Dazu habe ich aktuell 3 PT1000 Fühler verbaut einer sitzt auch direkt im unteren Bereich des Ofen der Fühler ist bis 200 Grad ausgelegt das würde also reichen.
    Mein erster Versuch die Fühler an ein MDT SCN-RT4UP.01 anzuschließen funktioniert leider nur bis zu der im Datenblatt angegeben Grenzen von 100 Grad

    kennt jemand von euch ein Interface an dem ich die PT1000 Fühler Auflegen kann das auch die Höheren Temperaturen in den Bus schicken kann

    Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar

    #2
    Der ABB AE/SS4.1.1.3 Analogeingang macht -50 bis +150 Grad wenn dir das genügt.

    Kommentar


      #3
      Hi,
      lies mal in diesem Thread, ich habe mir mit einem Arcus 8-fach (geht auch mit 1-fach) Sensor ein Grillthermometer gebaut.
      Marc

      Kommentar


        #4
        Danke für eure Rückmeldungen
        damit komme ich schon mal weiter,
        Beide Varianten sind interessant,
        wenn noch jemand weitere kennt dann gerne auch noch mal dazu schreiben vielleicht findet ich dann auch noch einen gebrauchten in den Kleinanzeigen
        Danke

        Kommentar

        Lädt...