    Da wir hier gerade dabei sind,
    Überspannungsschutz und Blitzableitung, etc. ist ein recht komplexes thema, zu welchem ich sehr wenige technische infos online finde. Dehn hat ein paar gute whitepaper, aber oft natürlich auch nicht ganz uneigennützig.

    Mir ist in diesem Bereich einiges nicht ganz klar, vielleicht kann hier jemand das ein oder andere Stichwort bringen, bzw. mir eine gute Lektüre nennen (Grundlagen sind vorhanden, habe ETechnik studiert und mich viel mit Installationen auseinander gesetzt).
    1. ​Was ist die genaue Gefahr? Sehe ich richtig, dass es primär um induzierte Spannungen durch einen nahegelegenen Einschlag geht?
    2. Weshalb sollen blitzschutz immer bei allen Leitungen die ins Gebäude kommen angewandt werden? Nach meinem Verständnis ist das Risiko bei beispielsweise der Zuleitung oder Telefon, recht "hoch", da diese einige meter in der Straße zurück legt und deshalb das Risiko eines nahegelegenen Einschlags steigt. Ist das korrekt?
    3. Vor Indutkionen durch einen Blitzeinschlag neben meinem Haus kann ich mich wohl kaum schützen, oder? Das haus wird wohl kaum abschirmen und die Leitungen in der Außenwand bekommen die volle Dröhnung.
    4. Weshalb wird bei PV Anlagen empfohlen ab 10m DC Länge NACH Hauseinführung, einen ÜSS direkt an der Hauseinführung?
    5. Weshalb werden auch im Haus nach gewissen Längen nochmals Ableiter empfohlen (bspw. typ1/2, typ3, oder auch der BT24, welcher 10m(?) angibt) - Hängt sicher mit der Induktivität der Leitung zusammen, oder?
    Finde das ganze ein echt interessantes Thema und würde gerne etwas mehr verstehen wie das ganze funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Ja bei DSL gibt es keine vernünftige Möglichkeit, außer man wohnt direkt neben dem DSLAM.
    Werde hier wohl die Fritzbox opfern und danach einen Ableiter zwischen Box und Switch hängen.
    Glasfaser ist hier noch nicht mal in den nächsten zehn Jahren abzusehen... (keine Förderung das Kabel vorhanden...)
    ​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dank GF konnte ich die Gefahr der DSL Leitung beseitigen. Wegen Müll im Privatfernsehen kommt die SAT Schüssel auch wieder vom Dach. Dank OpenKNX IPRouter gehen dann Anbindung Schuppen und Gartenhaus alles fein per GF LAN angebunden und alles übrige an grüne Leitung wegen PM usw. Hat nen Blitzart angebunden. Die hängen auch nochmal an der Innenlinie und in den passenden Varianten auch am Modbus und den 24V Hilfsspannungsadern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Bei Dehn gibts einen Schutzvorschlag für KNX.

    Ich hab dementsprechend die BCO CL2 B 180 am Gebäudeeintritt der Bus- und Hilfsspannung angeordnet in Verbindung mit den BT24 in der Verteilung. Vor dem Zähler sitzt eh der obligatorische Kombiableiter, vor dem Router der DBX TC B 180 und für die Sat-Anlage habe ich die Kathrein KAZ 11 + KAZ 12 vor dem Multischalter.

    Wenn das alles nicht reicht muss halt die Versicherung ran, wofür hat man die denn sonst. Bei nem Volltreffer hast eben schlechte Karten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ratzenvogel
    antwortet
    Ganz interessant im Beitrag #16, bei mir war es meist anders rum.

    Habe allerdings nur zwei mal einen richtigen Überspannungsschaden gehabt:

    1. Blitz in Baum eingeschlagen, Telefonverteiler in der Nähe, hat alle Router, Netzwerkkarten etc. in gewissen Radius zerstört. 230V seitig ist nichts passiert, die Fritzbox und PCs liefen alle noch. Aber LAN-seitig war keine Verbindung mehr möglich, alles was mit dem Router oder über Switche verbunden war.

    2. Blitz in Wohnanlage. Aufzugssteuerung, Heizungssteuerung, Sprechanlage defekt. Auch hier nur die sensible Elektronik, 230V seitig geht alles. War für die Sprechanlage zuständig: Das Netzteil hat die Bus und Wechselspannung noch ausgegeben, aber viele am Bus hängende Komponenten wurden zerstört.

    Ein Überspannungsschutz war nicht vorhanden.

    Was ich sagen will: Auch wenn die 230V Seite abgesichert ist, würde ich die KNX Seite mit dieser kleinen Mikro-Wago zusätzlich absichern. Man kann nie wissen wo sich die Überspannung einschleift...

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Bislang ABB US/E1. Die Waren bislang am günstigsten.
    Das sind alles nur gelabelte Dehn (meines wissens).

    Ich überlege den BlizArt mal zu versuchen. da sich zumindest das Datenblatt so ließt, als würde dieser auch bei 230V ein besseren Schutz bieten.
    Warum auch immer nicht bei der rt Ader.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ktmsmc690r
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    ...
    Wenn du ein ÜSS in die UV machst nimmt dieser dir die ÜS und schützt dort die Geräte. Möchtest du jetzt deine STV/Geräte auch auf der Hilfspannungsseite schützen muss dort auch ein ÜSS rein.
    Ich selbst verbaue lediglich auf der KNX Seite einen, da ich an der Hilfspannung nur die WS Dran habe. Die WS opfer ich bei einer Überspannung sowieso, das es faktisch schwierig ist direkt an dieser ein ÜSS zu installieren.
    ...
    Finde ich einen ganz guten Kompromiss.

    Welche nutzt du hier genau?

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    iGude,

    die Entscheidende Frage ist, was willst du schützen?

    Ein Klasse 2 Ableiter Schütz Geräte in 10m Leitungsweg.

    Wenn die Leitung der WS auf dem Dach eine Überspannung einkoppelt geht diese und alle an das KNX Kabel angeschlosse Geräte (wahrscheinlich
    ​​​​​​) kaputt.
    Wenn du ein ÜSS in die UV machst nimmt dieser dir die ÜS und schützt dort die Geräte. Möchtest du jetzt deine STV/Geräte auch auf der Hilfspannungsseite schützen muss dort auch ein ÜSS rein.
    Ich selbst verbaue lediglich auf der KNX Seite einen, da ich an der Hilfspannung nur die WS Dran habe. Die WS opfer ich bei einer Überspannung sowieso, das es faktisch schwierig ist direkt an dieser ein ÜSS zu installieren.

    und gegen 230V Netzspannung helfen die sowieso nicht, da raucht alles ab und der ÜSS Platzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Naja wenn sich was auf rot/schwarz drauf induziert, dann tut das auch auf gelb/weiß. Und in der Leitung springt das auch gut zwischen den Adern hin und her.
    Also wenn dann auf allen Adern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Benötigt man für die Hilfsspannung eigentlich auch einen Ableiter?
    Die Module sind ja nicht gerade günstig und so wurde man ja drei Stück (Stromversorgung, Hilfsspannungsversorgung, Wetterstation) benötigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Ich weiss auch nicht was er mit seinen Jalousien hat.
    Wenn er die U-Schutz und Absicherungen, Pot, Blitzschutz nach Norm macht

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was soll damit sein? Die 230V sind doch nun abgesichert.

    Du kannst ja gerne da noch welche für den KNX setzen, nur wirklich mehr Sinn macht das da nicht.

    wie hier öfters schon berichtet hatte ich letzten Sommer ein beeindruckendes Überspannungsereignis durch Blitzschlag in 4 Bäume (große alt gewachsene auf 30-40 m verteilt) im Garten und den Ausfall von einem TV, der Fritzbox dem D-LAN Einspeiser, diverser Retrofit-Glühbirnen in Gartenleuchten und reichlich ausgelöster LS in einer Mini-UV in einer alten Gartenlaube. KNX-Gerätschaften am Haupthaus bei der Fritze und dem D-Lan-Einspeiser waren alle heile geblieben. An der Stelle auch nur ein ÜSS neben dem SLS vorm Zähler in der Anlage gewesen. Bei ordentlichem Schutz der abgehenden Leitungen in den Garten wären die FB und der LAN-Einspeiser heile geblieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • damrein
    antwortet
    Und was wäre dann mit den Jalousieaktoren und den Aktoren, die 230V als Spannung nutzen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von damrein Beitrag anzeigen
    Sodass ich noch ÜS auf die SV´s setzen kann
    Das kann aber schon noch empfehlenswert sein, weil der KNX da erstmal auch ein ganz anderes Spannungsniveau als die 230V sind. An den Spannungsversorgungen habe ich auch ÜSS, solche Blitzarts. oder eben die von Dehn.

    Einen Kommentar schreiben: