Welchen Modbus Zähler könnt ihr empfehlen ?
Einklappen
X
-
Das interessiert keinen Zähler, ein Zähler zählt das was durch in durch läuft, mal von links nach rechts mal von rechts nach links und manche ach beide Richtungen jeweils brutto gezählt und in eine Richtung auch gern netto gezählt. Ein Zähler entscheidet aber nichts, also braucht der auch kein Dateninput.
-
Das kann funktionieren wenn das ein recht integriertes Gerät ist und der Strompfad im Haus das so abbildet. Ist der Punkt das Ding bekommt alle Verbrauchswerte schon realisiert oder ist das ein offener zu implementierender Punkt? Die Frage ist was bedeutet bekommt? Wer generiert diese Daten?Zitat von walter12 Beitrag anzeigenDas SMA Gerät (Modbus TCP) bekommt alle Informationen zum derzeitigen Stromverbrauch, zur Produktion und wieviel Strom im Batteriespeicher ist.
Das macht Sinn.Zitat von walter12 Beitrag anzeigenEs gibt zwei Möglichkeiten die Würmepumpe anzuschließen: potentialfreier Kontakt oder Modbus RTU.
Genau das ist Der Punkt der so nicht passen kann.Zitat von walter12 Beitrag anzeigenDamit die Wärmepumpe weiß, ob sie angehen muss, benötiget diese eine Information vom Modbus RTU Zähler.
Was soll das für ein Zähler sein? Was ist das für ein Element in Deinem Konstrukt, was soll das Ding denn Zählen?
Irgendwie sind hier also immer noch Lücken in Deinem System um eine vollständige Wirkkette sicherzustellen.
Wenn das die eigentliche Anforderung ist dann würde ich dafür folgende Informationen benötigen:Zitat von walter12 Beitrag anzeigenDie Wärmepumpe soll nur aktiv werden, wenn der Batteriespeicher voll ist und weiterhin PV Überschuss vorhanden ist. Die Wärmepumpe soll in dem Fall keinen Strom aus dem Batteriespeicher ziehen.
a) Verbrauch Haus ohne WP (braucht also einen Stromzähler an passender Stelle im Strompfad)
b) aktuelle PV-Leistung
c) aktueller Stand Speicher
Daraus macht man dann binäre Signale
x) Auswertung c) >> Speicher voll ja/nein
y) Auswertung a) + b) >> Überschussleistung vorhanden ja/nein
und daraus macht man dann
z) Auswertung x) + y) >> WP darf arbeiten ja/nein
Interessant wäre wenn man dann noch zusätzlich
y1) Auswertung a) + b) >> Angabe der effektiven Überschussleistung
Mit z kann man die WP entweder binär schalten, was ein KNX-Aktorkanal recht einfach kann und den potentialfreien Eingang bedient.
Wenn die WP in Ihrem Modbusprotokoll ein Register hat mit dem man eine Leistungsstufe angeben kann, dann per Modbus direkt das Ergebnis y1 da rein schreiben. Geht es nur Stufenweise dann muss man eben y1) noch weiter in y2) in Stufengrenzwerte auswerten und erst dann y2) an die WP senden.
So und nun sage nochmal was von diesen Punkten fehlt Dir noch an HW und/oder Software. Und streiche aus deinen Gedanken das ein Zähler in Modbus irgendwas aus dem Bereich x, y, z macht.
Eine integrierte PV/Speicher Steuerung kann wahrscheinlich b), c), x), y), y1) liefern. z) ist eher unwahrscheinlich und y2) muss ein anderer Steuerbaustein ausrechnen. Ob das die WP Steuerung kann bzw. man dort was vorgeben kann. Musst Dir die Anleitungen anschauen.
Wenn die SAM-kiste per Modbus b), c), x), y), y1) liefern kann, dann musst das halt mit einem Gerät auslesen und in einer Logik auswerten und dann eben aus der Logik heraus z) und y2) an die WP senden.
Ob man z) auch nativ via Modbus realisieren kann kommt drauf an ob man dem WP-Modbusmodul beibringen kann y) direkt aus dem passenden Register der SAM auszulesen oder dem SMA sagen kann y) direkt in ein Register des WP-Moduls reinzuschreiben.
Insgesamt kann ich da keinen Zähler entdecken der mit irgendwas aus der SMA gefüttert werden muss, um mit der WP zu reden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Typischerweise ist der "Überschuss", den die Wärmepumpe einfach so verbraten darf genau die ins öffentliche Netz eingespeiste Leistung. Heißt also ich nehme den Übergangszähler ins öffentliche Netz und dessen "Sende-Richtung". Den Wert stecke ich in eine Auswertebox (die ggf. in der Wärmepumpe eingebaut ist) und entscheide daran.
Wenn du an Vissmann und SMA eine ähnlich verworrene Anfrage gestellt hast wie hier im Forum, ist es kein Wunder, dass die mit "gibts nicht" abwiegeln.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nach Rücksprache mit SMA und Vissmann wird es keine Kompatibilität geben. Seitens von Gira wird es für den HS keine offizielle Modbus TCP Unterstützung geben.
Du beantwortest mir aber auch nicht die Frage, woher der Modbus Zähler für die Wärmepumpe, den aktuellen Stromertrag bekommt ? Hier müssen diese Daten irgendwoher doch kommen ???
Einen Kommentar schreiben:
-
Du machst das alles viel zu komplex. Die Heizung hat einen Eingang "tue etwas, Strom ist billig". Wenn die SMA Kiste sowieso alles weiß, kann diese doch die Information ausgeben (ggf. erst mit dem Firmwareupdate in einem Jahr).
Aber letztmalig: Ein Zähler ist kein Wertspeicher sondern ein Zähler. Solange du das nicht verstehst, wirst du nicht auf den richtigen Pfad kommen.
Wenn die SMA Kiste das nicht kann: Request auf Firmwareupdate. Oder eine Blackbox (gibt es auch als KNX Framework vom OEM Hersteller des Gira L1/X1 - mir fällt gerade der Name nicht ein) - in der du ein paar Zeilen programmierst und entsprechend reagierst.
Einen Kommentar schreiben:
-
???Zitat von gbglace Beitrag anzeigenOK du hast nen SMA. Ja da kann man viel auslesen von PV Werten. Was Du da aber Rings um die WP wegen Eichung austauschen willst und warum solch ein Zähler dann Werte des SMA haben soll versteht hier kein Mensch aus Deiner Erklärung.
Das SMA Gerät (Modbus TCP) bekommt alle Informationen zum derzeitigen Stromverbrauch, zur Produktion und wieviel Strom im Batteriespeicher ist. Hast du das verstanden ?
Es gibt zwei Möglichkeiten die Würmepumpe anzuschließen: potentialfreier Kontakt oder Modbus RTU. Warst du das soweit verstanden ?
Die Wärmepumpe soll nur aktiv werden, wenn der Batteriespeicher voll ist und weiterhin PV Überschuss vorhanden ist. Die Wärmepumpe soll in dem Fall keinen Strom aus dem Batteriespeicher ziehen. Soweit verstanden ?
Damit die Wärmepumpe weiß, ob sie angehen muss, benötiget diese eine Information vom Modbus RTU Zähler. Woher soll der Zähler diese Information den bekommen, wenn nicht vom SMA Gerät ?
Ich möchte keine „Bastellsystem wie z.B. ioBroker, Openhab oder ähnliches verwenden.schreibe doch einfach Mal genetisch was ist Erzeuger / Lieferant, was ist Speicher, was ist Verbraucher, was ist Zähler, was davon ist ein Gerät mit mehreren Funktionen in einem, von wo nach wo geht der Strom und was davon soll was an Information wissen.
Das ein Energiezähler Werte eines anderen Zählwerkes benötigt klingt sehr absurd. Ich glaube zu verstehen was Du meinst aber ich liege hier noch im Bett am Handy, ist mir zu aufwendig zu tippen und es hilft bestimmt vielen anderen Wenn du auch verstehst was du falsch im Kopf hast.
Solch ein bidirektionales GW KNX<>Modbus in RTU und TCP, sollten doch viele Geräte sein. Nur auslesen macht ja bei vielen Sachen nicht wirklich Sinn. Bei mir wird das ein Timberwolf Server tun. In der Funktion Modbus GW sicherlich oberhalb deiner Budgetgrenzen aber bei mir tut er eben mehr als nur GW, im Gesamtpaket passt der Preis.
Was vtl. funktionieren könnte wäre, wenn es eine Schnittstelle zwischen Modbus TCP und Modbus RTU gibt. die benötigen Daten könnte ich -sofern möglich- mit einem Modbus Gateway ins KNX übertragen.
Einen Kommentar schreiben:
-
So was geht nicht. Ein Zähler ist kein Speicher.Zitat von walter12 Beitrag anzeigen
Es sollen die Ertragswerte des PV Überschuss in den Modbus Zähler geschrieben werden. Da die Modbus Installation scheint zwar etwas komplizierter zu sein, aber dafür hab ich mehr Möglichkeiten wie beim Potenzialfreier Kontakt. Das Problem ist, dass der vorhandene Batteriespeicher nicht durch die Wärmepumpe leer gesaugt werden soll.
Es gibt zwar eine zusätzliches KNX. gerät zur Wärmepumpe, was aber mit über 7XX Euro etwas zu teuer ist.
Du brauchst eine Logik die das macht.
die steuert die Verbraucher.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK du hast nen SMA. Ja da kann man viel auslesen von PV Werten. Was Du da aber Rings um die WP wegen Eichung austauschen willst und warum solch ein Zähler dann Werte des SMA haben soll versteht hier kein Mensch aus Deiner Erklärung.
schreibe doch einfach Mal genetisch was ist Erzeuger / Lieferant, was ist Speicher, was ist Verbraucher, was ist Zähler, was davon ist ein Gerät mit mehreren Funktionen in einem, von wo nach wo geht der Strom und was davon soll was an Information wissen.
Das ein Energiezähler Werte eines anderen Zählwerkes benötigt klingt sehr absurd. Ich glaube zu verstehen was Du meinst aber ich liege hier noch im Bett am Handy, ist mir zu aufwendig zu tippen und es hilft bestimmt vielen anderen Wenn du auch verstehst was du falsch im Kopf hast.
Solch ein bidirektionales GW KNX<>Modbus in RTU und TCP, sollten doch viele Geräte sein. Nur auslesen macht ja bei vielen Sachen nicht wirklich Sinn. Bei mir wird das ein Timberwolf Server tun. In der Funktion Modbus GW sicherlich oberhalb deiner Budgetgrenzen aber bei mir tut er eben mehr als nur GW, im Gesamtpaket passt der Preis.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welches Modbus GW kann das den ?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEs gibt bei den Modbus-Zählern ja auch die Möglichkeit die Zählerstände zurückzusetzen, wenn man sowas wie einen Jahreszähler machen möchte mit einem ordentlichen KNX <> Modbus GW kann man dann auch sehr wohl in die Register was reinschreiben und nicht nur auslesen. Auch bei den Eastrons gibt es da jeweils einige Register in die man schreiben kann.
Insofern kann man auch in Wallboxen und allen möglichen anderen was in entsprechende Register reinschreiben wenn die Geräte mit den reingeschrieben Informationen dann was sinnvolles anfangen können.
Was da allerdings nicht geht ist einen Zählerstand direkt von einem Modbus-Zähler in eine Wallbox oder WP reinschreiben lassen. Das ginge nur wenn eines der beiden Geräte selbst wie so ein GW entsprechend parametrierbar wäre das das in ein anderes gerät reinschreibt oder ein gerät ein anderes ausliest.
Es sollen nicht die Verbrauchswerte geschrieben werden, sondern die PV Überschuss ertragswerte. Der Batteriespeicher muss natürlich berücksichtigt werden, da er nicht leer gesaugt werden soll. Die Verbrauchswerte sollen gelesen werden.
Welches Gateway würdest du den Vorschlag, was nicht gleich 6XX Euro kostet.Da halte ich es dann einfacher sowas mit einem KNX<> GW per Modbus aus Gerät A auszulesen und dann in Gerät B reinzuschreiben.
So sehe ich das auch. Der Weg über den potenialfreien Kontakt ist in meinen Augen nur eine Notlösung.Beim Modbus muss ein gerät immer aktiv Daten abfragen oder gezielt wo rein schrieben. Das ist da nicht wie im KNX ein großer Rundruf per GA und wer fühlt sich dann schon angesprochen und tut etwas.
Das macht so keinen Sinn. Im Modbus hört keiner einfach so auf den Bus. Modbus Geräte stellt Registeradressen zur Verfügung und die kann ein anderes Gerät gezielt beschreiben oder/und auslesen je nach Registertyp.
Wenn die WP also irgendwie reagieren soll dann halt ggf über Modbus den Befehl ins passende Register schreiben. Wenn man die WP eh schon sauber am Modbus angebunden hat und sich noch einige Werte für Datenanlyse / Visu ausliest, dann würde ich da auch per Modbus Start Stop oder was auch immer reinschreiben und keinen Aktorkanal zur Schaltung eine potenialfreien Kontaktes dafür verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sollen die Ertragswerte des PV Überschuss in den Modbus Zähler geschrieben werden. Da die Modbus Installation scheint zwar etwas komplizierter zu sein, aber dafür hab ich mehr Möglichkeiten wie beim Potenzialfreier Kontakt. Das Problem ist, dass der vorhandene Batteriespeicher nicht durch die Wärmepumpe leer gesaugt werden soll.Zitat von uzi10 Beitrag anzeigenalso wenn dann kannst du SMA per Modbus TCP auslesen. Dass kannst du mit einer Logikengine oder Logikmodul oder Visu.
Für was willst du was in Zähler schreiben? Die lest du per RTU Schnittstelle aus und wertest du aus und sagst, aber ca 2kW Überschuss schaltest du die WP auf ÜBerschuss mit einen Potfreien Kontakt! Oder per Modbus TCP oder es gibt auch ein Vitogate zur Anbindung per KNX
Es gibt zwar eine zusätzliches KNX. gerät zur Wärmepumpe, was aber mit über 7XX Euro etwas zu teuer ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist eine funktionierende PV Anlage mit Batteriespeicher und SMA Home Manager 2 vorhanden. Ausserdem ist eine Viessmann Wärmepumpe Vitocal BCW 300g . 301 ohne SG vorhanden, welcher Modbus RTU als Slave und Master unterstützt. Hier wird der vorhandene Zähler auf Modbus umgestellt, da die Eichung abgelaufen ist. Der Hintergrund ist, dass ich zuerst den Batteriespeicher voll laden möchte und danach das Warmwasser der WP. Verwende ich einen Potenzialfreier Kontakt, dann besteht die Gefahr, dass die WP sofort den Batteriespeicher leer saugt. Daher soll die Wärmepumpe Modbus Zähler den PV Überschuss Informationen bekommen (das meine ich mit Werte schreiben). Es läuft im übrigen alles über einen Haushaltzähler vom Netzbetreiber.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenPotenzialfreier Kontakt ist doch dann super. Du willst sie ja offenbar über Werte aus dem KNX einschalten.
Wieso soll ein Zähler Daten AUSLESEN? Er "zählt" den Strom und gibt diese Information über Modbus weiter und kann ausgelesen werden.
Da du hier einiges durcheinander wirfst: Was hast du vor und welche Geräte hast du schon. Bitte etwa formulieren wie:
- erzeugt die PV genug Strom, soll die Wärmepumpe angehen
- Visualisierung vom Stromverbrauch des Hauses (Zähler A)
- Visualisierung vom erzeugten Strom durch PV Anlage (Zähler A Rückwärts, da nur ein Zähler, keine speziellen Tarife, etc. - oder Zähler B)
Was ist ein SMA SH2? Darunter finde ich vorallem einen Antennenstecker.
Dann schreibst du die Wärmepumpe "hört" auf Modbus. Was heißt das genau? Bietet sie als Modbus Slave Register an, oder kann sie als Modbus-Master andere Geräte auslesen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt bei den Modbus-Zählern ja auch die Möglichkeit die Zählerstände zurückzusetzen, wenn man sowas wie einen Jahreszähler machen möchte mit einem ordentlichen KNX <> Modbus GW kann man dann auch sehr wohl in die Register was reinschreiben und nicht nur auslesen. Auch bei den Eastrons gibt es da jeweils einige Register in die man schreiben kann.
Insofern kann man auch in Wallboxen und allen möglichen anderen was in entsprechende Register reinschreiben wenn die Geräte mit den reingeschrieben Informationen dann was sinnvolles anfangen können.
Was da allerdings nicht geht ist einen Zählerstand direkt von einem Modbus-Zähler in eine Wallbox oder WP reinschreiben lassen. Das ginge nur wenn eines der beiden Geräte selbst wie so ein GW entsprechend parametrierbar wäre das das in ein anderes gerät reinschreibt oder ein gerät ein anderes ausliest.
Da halte ich es dann einfacher sowas mit einem KNX<> GW per Modbus aus Gerät A auszulesen und dann in Gerät B reinzuschreiben.
Beim Modbus muss ein gerät immer aktiv Daten abfragen oder gezielt wo rein schrieben. Das ist da nicht wie im KNX ein großer Rundruf per GA und wer fühlt sich dann schon angesprochen und tut etwas.
Das macht so keinen Sinn. Im Modbus hört keiner einfach so auf den Bus. Modbus Geräte stellt Registeradressen zur Verfügung und die kann ein anderes Gerät gezielt beschreiben oder/und auslesen je nach Registertyp.Zitat von walter12 Beitrag anzeigenDas weinzierl Gateway bekommt die Daten aus dem KNX und soll sie auf die Modbus Zähler übertragen, so dass z.B. ein Gerät, welches auf Modbus Zähler hört, entsprechend angeschaltet wird.
Wenn die WP also irgendwie reagieren soll dann halt ggf über Modbus den Befehl ins passende Register schreiben. Wenn man die WP eh schon sauber am Modbus angebunden hat und sich noch einige Werte für Datenanlyse / Visu ausliest, dann würde ich da auch per Modbus Start Stop oder was auch immer reinschreiben und keinen Aktorkanal zur Schaltung eine potenialfreien Kontaktes dafür verwenden.
Einen Kommentar schreiben:
-
also wenn dann kannst du SMA per Modbus TCP auslesen. Dass kannst du mit einer Logikengine oder Logikmodul oder Visu.
Für was willst du was in Zähler schreiben? Die lest du per RTU Schnittstelle aus und wertest du aus und sagst, aber ca 2kW Überschuss schaltest du die WP auf ÜBerschuss mit einen Potfreien Kontakt! Oder per Modbus TCP oder es gibt auch ein Vitogate zur Anbindung per KNX
Einen Kommentar schreiben:
-
Potenzialfreier Kontakt ist doch dann super. Du willst sie ja offenbar über Werte aus dem KNX einschalten.
Wieso soll ein Zähler Daten AUSLESEN? Er "zählt" den Strom und gibt diese Information über Modbus weiter und kann ausgelesen werden.
Da du hier einiges durcheinander wirfst: Was hast du vor und welche Geräte hast du schon. Bitte etwa formulieren wie:
- erzeugt die PV genug Strom, soll die Wärmepumpe angehen
- Visualisierung vom Stromverbrauch des Hauses (Zähler A)
- Visualisierung vom erzeugten Strom durch PV Anlage (Zähler A Rückwärts, da nur ein Zähler, keine speziellen Tarife, etc. - oder Zähler B)
Was ist ein SMA SH2? Darunter finde ich vorallem einen Antennenstecker.
Dann schreibst du die Wärmepumpe "hört" auf Modbus. Was heißt das genau? Bietet sie als Modbus Slave Register an, oder kann sie als Modbus-Master andere Geräte auslesen?
Einen Kommentar schreiben: