    Hallo,

    habe den o.g. Dimmaktor im Einsatz. Wenn ich den Ausgängen nun die entsprechende Lampe zuordne schreibt er alle vergebenen Gruppenadressen auf die jeweilige Leuchte.

    Hoffe das ist verständlich erklärt so.

    Beispiel: Gruppenadresse der Lampe ist: 0/0/4

    jedoch steht jetzt bei der Leuchte: 0/0/1 0/0/2 0/0/3 0/0/4

    die ersten Adressen (0/0/1....) sind anderen Aktorausgängen zugeordnet.
    Wie kann das sein ?

    Bei meinem MDT Dimmaktoren tritt dieses Problem nicht auf.

    #2
    Hab ich ja noch nie gehört.
    Poste mal je einen Screenshot der ETS VOR und NACH dem Verknüpfen der GA.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #3
      Wenn mich jetzt nicht alles taeuscht, kenne nur die baugleichen ABB Aktoren,
      fast das Geraet die Gruppenadressen nach Datentypen zusammen.

      Fuer die Parametrierung wird ja eine eigene Software (Power-Tool) verwendet
      und diese ordnet innerhalb der Software die Gruppenadressen
      auch wieder richtig den einzelnen Kanaelen zu.

      Anderster konnten sie wohl die Flexibilitaet des Geraetes nicht abbilden.

      Kommentar


        #4
        richtig die Parametrierung erfolgt über power tool.

        Dort zeigt er mir 6 Dimmgruppen an. Die weise ich ich dann mit Schalten und Dimmen den entsprechenden GA zu.

        Werde heute abend mal einen Screenshot posten.

        Evtl. gibt das Aufschluss....

        Kommentar


          #5
          anbei ein Sreenshot der GA Anzeige
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            nutzt Du die aktuelle Power Tool Software ?

            Power Tool Software
            Gruß Andree Czybulski

            Kommentar


              #7
              Ich habe die Dimmaktoren auch, das wird "nur" in der ETS falsch angezeigt, im PowerTool ist alles korrekt...

              Kommentar


                #8
                Zitat von steve0815 Beitrag anzeigen
                anbei ein Sreenshot der GA Anzeige
                Sieht korrekt (genauer: üblich) aus
                TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

                Kommentar


                  #9
                  Die aktuelle Version des Power Tool 1.2.38 stellt die GAs in der üblichen Form da.

                  Vor der Umstellung solltest du allerdings die Konfigurationen unter Power Tool speichern und nach dem Update dann auch gleich die Applikationen der Geräte updaten.