    ch versuche die Kombination irgendwie ordentlich zum Laufen zu bekommen.
    Allerdings ohne wirklichen Erfolg.



    Zu meinem Problem.

    Ich stelle ein Farbwert über HSV ein und gebe diesen Wert aus.

    Damit wir eine KNX Telegrammflut ausgelöst und das Dali Gateway beginnt auf die eingestellte Farbe mit vielen kleinen Schritten umzustellen.
    Die Schritte können mit dem Auge nicht nachvollzogen werden, aber nach ca. 3min KNX Telegrammflut hat mein Strip die richtige Farbe, sofern ich solange ausgehalten habe und nicht nochmals geregelt habe, weil ja nichts passiert.

    Eigentlich will ich nur ohne Dimmen sanfte Übergänge die gewünschte Farbe einstellen.

    Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich das falsch mache, oder an welchem Parameter ich da noch drehen muß!



    Hier mal die Konfiguration:

    Im Aktor habe ich das Dali EVG gefunden und wie folgt konfiguriert
    dali1.PNG

    Da die Farbsteuerung aber nur über eine Gruppe geht. Das EVG1 der Gruppe1 zugewiesen und diese wie folgt konfiguriert:

    dali2.PNG

    dali3.PNG

    und noch die KO´s

    dali4.PNG

    Hier noch ein Auszug aus dem Auszug der Telegrammflut

    dali5.PNG
    Zuletzt geändert von hartwigm; 20.03.2021, 15:26.
    Gruß Hartwig

    #2
    Wer sendet denn die Telegramme, bzw. wer ist 15.15.11.
    Das GW nimmt die Flut doch nur entgegen.

    Kommentar


      #3
      hjk

      Vielen Dank für den Hinweis.

      Das hatte ich komplett übersehen. Eigentlich so einfach.

      Das Problem war vor dem Computer! Ursächlich war eigentlich der Regler in Edomi, welche ich auf zyklisch senden gesetzt habe. Damit hat dieser den Bus kontaminiert!

      Nochmals Danke für den Tipp!

      Gruß Hartwig

      Kommentar