    Hallo zusammen,

    ich habe mir den AKH-0800.01 von MDT gekauft, da er pro Kanal als RTR verwendet werden kann. Nun werde ich nicht ganz schlau aus der Dokumentation. Ich möchte die RTR Funktion einsetzten in Verbindung mit Zwei-Punkt Regelung. Ich habe nur Zwei-Punkt Regler bzw. Antriebe verbaut und keine Stetig-Regler. Kann ich die RTR Funktion überhaupt mit Zwei-Punkt Regler anwenden? Wenn ja wie muss ich das parametrieren? Sobald ich die RTR Funktion für einen Kanal anwähle gibt es nur die Einstellung für PWM nicht aber Zwei-Punkt?

    Danke schonmal für Eure Hilfe!
    Jochen

    #2
    PWM und Zweipunkt-Regelung verwenden beide ein 1-Objekt, also das, was Du anschließen möchtest.

    Der PWM-Regler ist eigentlich ein PI-Regler (bessser als ein Zweipunkt-Regler) aber für eine "binäre Regelstrecke" , also ideal für Dich geeignet. Wähle PWM und es wird funktionieren

    Für das Einstellen der Parameter mal die SuFu bemühen

    Gruß Micha

    Kommentar


      #3
      Zitat von Micha Beitrag anzeigen
      PWM und Zweipunkt-Regelung verwenden beide ein 1-Objekt, also das, was Du anschließen möchtest.

      Der PWM-Regler ist eigentlich ein PI-Regler (bessser als ein Zweipunkt-Regler) aber für eine "binäre Regelstrecke" , also ideal für Dich geeignet. Wähle PWM und es wird funktionieren

      Für das Einstellen der Parameter mal die SuFu bemühen

      Gruß Micha

      Hallo Micha,

      Besten Dank für deine Infos! Dann werde ich das gleich mal testen.

      Grüße
      Jochen