    Jetzt habe ich auch den ganzen Abend an diesem Upload getüftelt.
    Der Tipp von Pinhead war hier der entscheidende. Ich habe meinen alten Siemens N146 Router wieder aktiviert. Vorher habe ich aus Bequemlichkeit mit einer PEAKNX-USB Schnittstelle experimentiert. 😡

    Solange der BE-GT20S.01 im Display "Bootload" steht kann ich mit der ETS die Gruppenadresse neu einstellen (Programmiermodus über die beiden verdeckten Tasten sodass die linke und die rechte LED Reihe wechselseitig blinken) und den Taster auch auslesen (Kommunikationstest).

    Update dauert mit dem alten Router wohl ca. 15 Minuten.

    Kommentar


      #32
      Hallo Zusammen,
      hatte das gleiche Problem und der Anruf beim Support hat ergeben, dass ich mir doch bitte eine kleine Linie mit nur Busversorgung, IP-Interface und dem Taster bauen soll und nochmal probieren. Da ich sowieso die Busversorgung tauschen wollte, den Linienkoppler auch und ein gebrauchtes IP-Interface besorgt habe um damit den Testaufbau starten zu können, habe ich das jetzt die Spannungsversorung und Linienkoppler mal getauscht.
      Dachte dann ich probiers nochmal und siehe da, der Glastaster lies sich problemlos vom Bootloader updaten und funktioniert wieder. :-)