    #16
    Ventilstatus 1-Bit kann der ABB aber schon ausgeben laut Handbuch.

    Kommentar


      #17
      ... aber nicht so, wie man es erwartet.

      Gemäß Handbuch ist der 1-Bit-Rückkgabewert gleich 1, falls die Ansteuerung > 0% ist. Und das hat nichts mit dem konkreten Ventilstatus zu tun.

      Der ABB Aktor kann auch %-Ansteuerung zurückgeben, wenn er mit 1-Bit angesteuert wird. Aber dann gibt er halt 100% zurück, wenn er mit 1 angesteuert wird und 0%, wenn er mit 0 angesteuert wird. Ich hatte erwartet, dass er dann die Prozente zurückgibt, die er umsetzt. Und nicht die Bits, die ich reinstecke.