    Hallo,

    wir bauen gerade ein EFH mit relativ großer Einliegerwohnung und kleinem Gästebereich.
    Es kommen KNX, Dali und für einiges an Sensorik noch OneWire zum Einsatz.
    Im Moment nehme ich die ersten KNX-Komponenten und Lichtquellen in Betrieb.

    KNX ist recht neu für mich. Es ist unser erstes Haus und es wird auch unser letztes Haus! 🤣
    Wenn meine Frage etwas dümmlich ist, seht's mit nach ;-)

    KNX-Topologie:
    1 Hauptlinie (1.0)
    3 Nebenlinien (grob gesagt 1 x Hauptwohnbereich (1.2), 1 x Einliegerwohnung (1.1), 1 x Außenbereich (1.3)).

    Ich verwende für DALI ein MDT Dali-Gateway.

    Zum Problem:

    Das Dali-Gateway liegt derzeit auf Linie 1.1.
    Ich wollte nun eine Lichtquelle mit einem Taster aus Linie 1.2 schalten. Das funktioniert nicht.
    Ich habe die Linienkoppler komplett auf Durchzug gestellt. Eigentlich sollten sie alles durchlassen und ich hatte erwartet, daß das funktioniert.
    Ein naheliegender kleiner Test hat dann funktioniert: Ich habe versucht, die gleiche Lichtquelle mit einem Taster aus Linie 1.1. zu schalten. Wenn Dali-Gateway und Taster auf der selben Linie liegen, geht es also.

    Meine Fragen:

    - Erlauben die Liniennkoppler lediglich eine Kommuninkation zwischen Hauptlinie und den entspr. Nebenlinien, aber NICHT über die Hauptlinie auch zwischen den Nebenlinien?
    - Funktioniert meine Anwendung, wenn ich das Dali-Gateway auf die Hauptlinie packe? Das wäre recht einfach realisierbar (bisher noch nicht probiert).
    - Liegt mein Problem evtl doch an einer fehlerhaften Parametrierung/Applikation der Linienkoppler oder mache ich sonst vielleicht irgendetwas falsch?

    Danke für Eure Unterstützung.

    Gruß,
    Fabian


    #2
    hi Fabian, willkommen im Forum. Nachsicht gibt es nur im Einsteigerforum

    Also grundsätzlich geht das, was du willst. Hast du die LK auch neu programmiert, nachdem du die GAs verbunden hast? Was zeigt der Gruppenmonitor an? Schau mal in den Filtertabellen nach, ob die GA auch entsprechend eingetragen ist.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Hi Florian,

      ich geh kaputt ... jetzt geht es. Hab nur die LK nochmal programmiert. Ich dachte, ich hätte das gestern bereits auch probiert. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich versehentlich einen vergessen oder so. Wie auch immer. Das war offenbar das Problem und ich bedanke mich für den Hinweis.

      Die nächsten Fragen kann ich ja vorsichthalber im Einsteigerforum stellen 😁

      Gibt tatsächlich seit einigen Tagen noch ein anderes Problem --> mit einem Jalousieaktor. Dubioses Verhalten. Vielleicht wende ich mich erstmal an MDT. Mglw. gibts da einen Hardwareschaden am Aktor. Wenn ich etwas Zeit finde, poste ich das Thema aber auch gern hier im Forum.

      So, jetzt weiter Licht 💪

      Gruß,
      Fabian