Guten Abend,
bin etwas verwundert über das Verhalten der ETS.
Habe die Parametrierung eines, in diesem Fall Heizungsaktorkanals geändert, und danach die Applikation ins Gerät geschrieben.
Danach sind wie üblich alle "grünen" ETS-Flags für diesen Aktor gesetzt, was bedeutet Projekt und HW sind auf gleichem Stand.
Nachdem ich die Parametrierung über die Rückgängig-Funktion wieder zurückgenommen habe, haben
sich aber die die "grünen" ETS-Flags jedoch nicht mehr geändert, sprich diese sind alle immernoch gesetzt.
Obwohl sich das ETS-Projekt ja wieder geändert hat und nicht mehr konsistent zur HW ist!
Kennt jmd. das Verhalten? Ist das normal oder ein Bug der ETS?!
Ich hoffe mal es ist ein Bug..
bin etwas verwundert über das Verhalten der ETS.
Habe die Parametrierung eines, in diesem Fall Heizungsaktorkanals geändert, und danach die Applikation ins Gerät geschrieben.
Danach sind wie üblich alle "grünen" ETS-Flags für diesen Aktor gesetzt, was bedeutet Projekt und HW sind auf gleichem Stand.
Nachdem ich die Parametrierung über die Rückgängig-Funktion wieder zurückgenommen habe, haben
sich aber die die "grünen" ETS-Flags jedoch nicht mehr geändert, sprich diese sind alle immernoch gesetzt.
Obwohl sich das ETS-Projekt ja wieder geändert hat und nicht mehr konsistent zur HW ist!
Kennt jmd. das Verhalten? Ist das normal oder ein Bug der ETS?!
Ich hoffe mal es ist ein Bug..
Kommentar