Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ergänzung: Beim Blick auf das Foto wundert mich ein hoher VOC-Wert nicht, so ein Spielteppich und auch das Spielzeug wird sicherlich reichlich VOC ausdünsten.
Tja, den Spielteppich hatte ich noch nicht im Blickfeld!! Danke für die Info. Wir hatten auch schon mal alle "Plastikteile" rausgeräumt (Rennautobahn, Kran, etc...)
Bleibt aber noch die Frage offen: MDT Endanschlag und ELSNER vollkommen normale Werte.
Ebenso Esszimmer und Schlafzimmer Eltern (Arcus mit normalen Werten)
Der VOC von MDT im anderen Kinderzimmer (Raum fast leer - kein Spielzeug) zeigt ebenfalls sehr hohe Werte an: 7.jpg 8.jpg
Zuletzt geändert von Burgerking; 12.04.2021, 10:35.
Die Frage ist, was ein plausibler VOC-Wert wäre? Die Messwerte sind zwar als CO2-Äquivalente bezeichnet, aber es ist keine selektive CO2-Messung sondern erfasst eine Vielzahl von flüchtigen Gasen. Das kann auch eine Ausdünstung eines Bodenbelags sein, also ohne Anwesenheit von Personen ansteigen.
Kann man überhaupt die Werte unterschiedlicher VOC-Sensoren (unterschiedlicher Typen) quantitativ vergleichen, wenn es im echte VOC geht und nicht um reines CO2 Prüfgas?
Hallo Volker,
Ja es geht mir auch nicht im CO2, das sollte wegen der KWL auch nicht in Mengen vorhanden sein. Eher wie du sagts um die flüchtigen Kohlenwasserstoffe.
Deswegen mache ich mir da auch Sorgen, und deswegen die "Vergleichsmessung" mit dem ELSNER, der aber bedeutend weniger anzeigt! Grafik: Überlagerte Darstellung Post #1
Zuletzt geändert von Burgerking; 12.04.2021, 10:36.
Ergänzung: Beim Blick auf das Foto wundert mich ein hoher VOC-Wert nicht, so ein Spielteppich und auch das Spielzeug wird sicherlich reichlich VOC ausdünsten.
Die Frage ist, was ein plausibler VOC-Wert wäre? Die Messwerte sind zwar als CO2-Äquivalente bezeichnet, aber es ist keine selektive CO2-Messung sondern erfasst eine Vielzahl von flüchtigen Gasen. Das kann auch eine Ausdünstung eines Bodenbelags sein, also ohne Anwesenheit von Personen ansteigen.
Kann man überhaupt die Werte unterschiedlicher VOC-Sensoren (unterschiedlicher Typen) quantitativ vergleichen, wenn es im echte VOC geht und nicht um reines CO2 Prüfgas?
Guten Tag,
ich würde sagen, das 90% meiner KNX Hardware von MDT stammt. Preis/Leistung und Service unschlagbar.
ABER bei den VOC Sensoren bin ich sehr unsicher ob diese funktionieren!
Bestandsaufnahme:
Esszimmer MDT VOC
Wohnzimmer STEINEL TP
Kinderzimmer 1 MDT VOC
Kinderzimmer 1 ELSNER VOC (Vergleichsmessung)
Kinderzimmer 2 MDT VOC
Schlafzimmer ARCUS VOC
Nun logge ich schon über 2 Jahre die gemessenen Werte mit und die MDT sind teilweise immer auf Anschlag (4000ppm).
Und dies bei einer Wohnraumlüftung mit mind. 1 x wöchentlicher Zwangslüftung (Fenster).
Der TP von Steinel im Wohnzimmer (Decke) zeigt keine Belastung, der MDT neben dem Esstisch zeigt sehr hohe Werte, auch wenn niemand zuhause ist, oder in der Nacht.
Das gleiche Verhalten zeigen die VOC von MDT im Schlafzimmer der Kinder.
Der ELSNER VOC zeigt hingegen plausible (für mich) Werte.
1.jpg
Die "roten" Werte sind die von MDT. Der "Aaron Schreibtisch" der von ELSNER. Wohnzimmer TP von STEINEL und Wand Bad ARCUS.
Hier eine Tagesgrafik mit MDT Sensor: 2.jpgschön zu sehen die Fensterlüftung.
Und hier der gleiche Tag mit ELSNER (im gleichen Raum ca. 12m2) 3.jpg
Vormittag ist der kleine im Kindergarten. Raum also unbewohnt mit KWL. Tür geschlossen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: