    Hallo KNX User Forum,

    ich bin Michael und neu im Forum und neu bei KNX. Vor fast 20 Jahren haben wir mein Elternhaus bei einer Kernsanierung mit KNX ausstatten lassen. Entsprechend alt sind alle Komponenten. Jetzt wollte ich mit der Zeit gehen und habe ein MDT IP Interface nachgerüstet, das ETS Projekt File vom damaligen Elektriker bekommen und per NodeRED erste einfache Automatisierungen realisiert.

    Ich habe gern Ordnung. Da im kompletten KNX Projekt keine Datentypen hinterlegt waren, habe ich diese bei unserem Rolladen Aktor ABB RA/S4.230.1 entsprechend eingestellt und das Applikationsprogramm überspielt. Das dauerte ein paar Minuten. Seit dem tritt folgendes Fehlerbild auf:

    Sende ich einen Befehl für Abwärts, klickt es im Aktor und danach dauert es relativ genau 60 Sekunden bis ein erneutes klicken zu hören ist und sich der Rolladen nach unten bewegt. Gleiches gilt für aufwärts.
    Stoppe ich den Rolladen während der fahrt per Stopp Befehl hält er sofort und ich kann ihn auch sofort wieder in die gleiche Richtung fahren lassen. In die entgegengesetzte Richtung dauert es wieder die obligatorischen 60 Sekunden. Ich vermute irgend ein Problem mit der Gesamtverfahrzeit, da sie sich mit meiner Beobachtung deckt. Jedoch ist diese schon immer drin und laut Projekt im baugleichen Aktor in einem anderen Stockwerk auch so parametrisiert.

    Ich habe meine Änderungen rückgängig gemacht aber das Problem besteht weiterhin. 😥

    Habe ich einen Fehler gemacht, der behebbar ist oder ist da zufällig zeitgleich der Aktor kaputt gegangen? Ich hoffe Ihr könnt mir hierbei weiter helfen. Vielen Dank im Voraus!

    Anbei ein Screenshot der Parameter.

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hallo

    Das hört sich sehr nach einer alten Version des Applikationsprogramms an. Schau mal ob es eine aktuelle bei ABB gibt. Da müsste es die V2.3 geben. Dann sollte es wieder laufen.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      ich betreue ein 27 Jahre altes Haus. Dort waren 40 Aktoren von ABB verbaut, nach ca. 20 Jahren traten dann die ersten Probleme auf. Aktoren haben mal geschaltet oder nicht, oder auch Zeitverzögert. Über die Handbetätigung konnte man sie noch schalten. Inzwischen sind fast alle getauscht.