    Der Heizungsaktor kann kein DC, 24V und 230V beides mit AC.
    Dennoch kann der Heizungsaktor keine 24V AC Magnetventile ansteuern, da dies induktive Lasten sind. Damit kann man den Aktor zerstören.
    Die 24V Magnetventile gehören an einen normalen Schaltaktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinofen69
    antwortet
    Mein Fehler, der Heizungsaktor kann
    24 V DC | 230 V AC
    Damit ist das Thema für gängige Magnetventile vom Tisch weil Sie 24V AC sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Zitat von Steinofen69 Beitrag anzeigen
    24V Magnetventile im Garten
    Diese benötigten i.A. 24V AC und nicht DC.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich vermute, dass der Heizungsaktor nicht für induktive Lasten (Magnetventil) geeignet ist. Normalerweise darfst du an KNX Aktoren SELV und 230V nicht mischen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Dann wirf mal einen Blick ins Handbuch. Dort sollte stehen, ob der Aktor gleichzeitig 24V und 230V verträgt. Mischen würde ich es trotzdem nicht, da wäre mir die Verwechslungsgefahr zu groß (und vermutlich wären die nötigen Abstände auch schwer einzuhalten). Deshalb am besten auf zwei Aktoren aufteilen. Und möglichst keine Kanäle, die bisher 24V geschaltet haben, jetzt mit 230V belegen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das kein Problem bei dir.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinofen69
    antwortet
    Hallo zusammen,
    Der Thread hat mir die allermeisten Fragen beantworten können vielen Dank. Ich habe in meinem 24V Heizungsaktor noch Kanäle frei. Spricht irgendwas dagegen diese für die Magnetventile im Garten zu verwenden?

    Ich habe den MDT Heizungsaktor 4fach und 8fach. Die können 24V und 230V. Meine Heizungsventile sind allerdings 230V. Habe jetzt noch nicht in der ETS eingelesen. Wenn es nicht in einem Gerät funktioniert würde ich den 4er für 24V Magnetventile km Garten verwenden. 8 Heizungskanäle sind bei meiner modernen Wärmepumpe schon zu viel...

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    gbglace
    ​​​​​​​Das Wasser kommt aus meinem Brunnen, daher bleibt der Druck eigentlich immer gleich. Die Menge ist allerdings unterschiedlich. An manchen Ventilen hängen Tropfschläuche, an anderen Beregner für den Rasen. Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten alle Ventile getrennt zu schalten. Der 4-fach Aktur mit 24V AC ist auch schon vorhanden. Bin mir jetzt nur unsicher, ob ich die 10 Sekunden einbauen soll oder nicht, wenn alle Kreise gleichzeitig an/aus gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    dem Fall kann ich doch dann die vier Ventile immer gleichzeitig öffnen und auch gleichzeitig schließen...
    Wenn die Zonen dahinter auch die gleiche Menge Bewässerung benötigen und der Wasserdruck immer (hier ist gerade in den Abendstunden schon deutlich weniger Druck auf der Leitung als Morgens und Tags über, 2 Wochen ohne Regen und Sommerhitze merkt man direkt) ausreichend ist, dann könntest die auch alle an einem Kanal betreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Also das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.

    Die Hunter-Steuerungen machen das von Haus aus so, das steht aber in keiner Anleitung. Das wird dann bei den Hunter-Fachhändler-Schulungen kommuniziert, wie ich gehört habe...
    Ich habe vier Kreisläufe/Ventile. Die lasse ich eigentlich immer gleichzeitig laufen, da der zur Verfügung stehende Wassersdruck ausreicht. In dem Fall kann ich doch dann die vier Ventile immer gleichzeitig öffnen und auch gleichzeitig schließen... Oder sehe ich das falsch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dostl
    antwortet
    Also meine Frage/n hatte SvenB bestens beantwortet und hier die Bestätigung, dass alles wie beschrieben funktioniert.

    Danke nochmals und VG, Dostl.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hilde
    antwortet
    Versucht mal die orginale Hunterbox zu verwenden, viel günstiger und funktioniert!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    möglicherweise sind diese bewässerungsventile alle ähnlich aufgebaut

    Einen Kommentar schreiben:


  • ufkel
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen

    Also das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.
    Bei den Gardena 24V-Ventilen ist das leider auch so. Bei mir reichen 8s, um sauber zu schließen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigen
    geheimtipp's und auch gute Ideen sind immer gut... her damit...

    Ok, aber nur für Dich! Wir sind ja unter uns

    Also das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.

    Die Hunter-Steuerungen machen das von Haus aus so, das steht aber in keiner Anleitung. Das wird dann bei den Hunter-Fachhändler-Schulungen kommuniziert, wie ich gehört habe...

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen

    Das schon, aber ohne weitere Infos kann man auch mal vom Maximum ausgehen ...