Position / Anschluss 24V Schaltaktor für Gartenbewässerung
Einklappen
X
-
Richtig, das wird gerne verwechselt: man benötigt für diese 24V AC-Ventile hier einen AC-Trafo (Wechselspannung) und kein DC-Netzteil (Gleichspannung).
- Likes 2
-
Nimm einfach ein 5adriges Erdkabel 1,5mm² und aktor sowie Netzteil in den Schrank. - also Variante A
Man nimmt ein qualitativen Sicherheitstrafo und einen normalen schaltaktor. Man nimmt keine freien Kanäle von 230V Aktoren außer der Aktor erlaubt es.
Lösung b geht auch, ist aber komplizierter und es muss echt wasserdicht sein. Meinen Ventilkasten setze ich manchmal schön unter Wasser. Würde da kein 230v verhauen.
Durchflussregulierung: da ist oben ne Schraube drauf und da kann man den durchfluss manuell einstellen. Die Ventile können nur an/aus.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Position / Anschluss 24V Schaltaktor für Gartenbewässerung
Hallo zusammen, steige gerade in die Gartenplanung ein.
Für die Gartenbewässerung sollen Elektromagnetventile von Hunter mit 24V zum Einsatz kommen. Da steht noch was von "Durchflussregulierung", da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt nen Schaltaktor brauche oder was anderes.
Der Ventilkasten kommt hinten in die Ecke vom Garten, ca 15m vom Haus weg. Da kommt auch ein Gartenhaus hin und ein Erdkabel mit drei Phasen.
Eigentliche Frage ist: wie kriege ich das Steuersignal da am besten hin?
a) 4x24V und Schaltaktor und Netzteil im Haus? - Was für ein Kabel würde man da nehmen? Ich habe einfache Telefonkabel (4x2x0.8) gesehen, gehen die? Gibts da Verluste auf 15-20m ??
b) dezentral, also KNX-Kabel bis dahin und Aktor + Netzteil "vor Ort"? Aber auch da: gibts Signalverluste bei 15-20m Kabellänge?
c) andere Alternativen (ggfs drahtlos?)
Gibt es eigentlich dedizierte 24V Aktoren? Oder nimmt man für sowas auch einfach nen "normalen" 4x MDT Schaltaktor? (solange alles 24V ist soltle das doch gehen, oder?