Der Heizungsaktor kann kein DC, 24V und 230V beides mit AC.
Dennoch kann der Heizungsaktor keine 24V AC Magnetventile ansteuern, da dies induktive Lasten sind. Damit kann man den Aktor zerstören.
Die 24V Magnetventile gehören an einen normalen Schaltaktor.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Position / Anschluss 24V Schaltaktor für Gartenbewässerung
Einklappen
X
-
Mein Fehler, der Heizungsaktor kann
24 V DC | 230 V AC
Damit ist das Thema für gängige Magnetventile vom Tisch weil Sie 24V AC sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Diese benötigten i.A. 24V AC und nicht DC.Zitat von Steinofen69 Beitrag anzeigen24V Magnetventile im Garten
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich vermute, dass der Heizungsaktor nicht für induktive Lasten (Magnetventil) geeignet ist. Normalerweise darfst du an KNX Aktoren SELV und 230V nicht mischen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann wirf mal einen Blick ins Handbuch. Dort sollte stehen, ob der Aktor gleichzeitig 24V und 230V verträgt. Mischen würde ich es trotzdem nicht, da wäre mir die Verwechslungsgefahr zu groß (und vermutlich wären die nötigen Abstände auch schwer einzuhalten). Deshalb am besten auf zwei Aktoren aufteilen. Und möglichst keine Kanäle, die bisher 24V geschaltet haben, jetzt mit 230V belegen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das kein Problem bei dir.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
Der Thread hat mir die allermeisten Fragen beantworten können vielen Dank. Ich habe in meinem 24V Heizungsaktor noch Kanäle frei. Spricht irgendwas dagegen diese für die Magnetventile im Garten zu verwenden?
Ich habe den MDT Heizungsaktor 4fach und 8fach. Die können 24V und 230V. Meine Heizungsventile sind allerdings 230V. Habe jetzt noch nicht in der ETS eingelesen. Wenn es nicht in einem Gerät funktioniert würde ich den 4er für 24V Magnetventile km Garten verwenden. 8 Heizungskanäle sind bei meiner modernen Wärmepumpe schon zu viel...
Einen Kommentar schreiben:
-
gbglace
Das Wasser kommt aus meinem Brunnen, daher bleibt der Druck eigentlich immer gleich. Die Menge ist allerdings unterschiedlich. An manchen Ventilen hängen Tropfschläuche, an anderen Beregner für den Rasen. Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten alle Ventile getrennt zu schalten. Der 4-fach Aktur mit 24V AC ist auch schon vorhanden. Bin mir jetzt nur unsicher, ob ich die 10 Sekunden einbauen soll oder nicht, wenn alle Kreise gleichzeitig an/aus gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die Zonen dahinter auch die gleiche Menge Bewässerung benötigen und der Wasserdruck immer (hier ist gerade in den Abendstunden schon deutlich weniger Druck auf der Leitung als Morgens und Tags über, 2 Wochen ohne Regen und Sommerhitze merkt man direkt) ausreichend ist, dann könntest die auch alle an einem Kanal betreiben.Zitat von McEgg Beitrag anzeigendem Fall kann ich doch dann die vier Ventile immer gleichzeitig öffnen und auch gleichzeitig schließen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe vier Kreisläufe/Ventile. Die lasse ich eigentlich immer gleichzeitig laufen, da der zur Verfügung stehende Wassersdruck ausreicht. In dem Fall kann ich doch dann die vier Ventile immer gleichzeitig öffnen und auch gleichzeitig schließen... Oder sehe ich das falsch?Zitat von concept Beitrag anzeigenAlso das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.
Die Hunter-Steuerungen machen das von Haus aus so, das steht aber in keiner Anleitung. Das wird dann bei den Hunter-Fachhändler-Schulungen kommuniziert, wie ich gehört habe...
Einen Kommentar schreiben:
-
Versucht mal die orginale Hunterbox zu verwenden, viel günstiger und funktioniert!
Einen Kommentar schreiben:
-
möglicherweise sind diese bewässerungsventile alle ähnlich aufgebaut
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den Gardena 24V-Ventilen ist das leider auch so. Bei mir reichen 8s, um sauber zu schließen.Zitat von concept Beitrag anzeigen
Also das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigengeheimtipp's und auch gute Ideen sind immer gut...
her damit...
Ok, aber nur für Dich! Wir sind ja unter uns
Also das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.
Die Hunter-Steuerungen machen das von Haus aus so, das steht aber in keiner Anleitung. Das wird dann bei den Hunter-Fachhändler-Schulungen kommuniziert, wie ich gehört habe...
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
Das schon, aber ohne weitere Infos kann man auch mal vom Maximum ausgehen ...
ohne was für infos?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: