Gruppenadresse 4 mal im Monitor und klappt nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Der Status auf KO11 verstehe ich nicht, da liegt doch schalten oder?
    Ja genau, dieses KO kann und soll zusätzlich auch auf den Status hören. Dazu braucht es kein separates KO, einfach den Aktorstatus zusätzlich verbinden.

    ~~

    Du hast die Frage nach Linienkopplern noch nicht beantwortet.





    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Der BE hat einen langen Leitungsweg, aber in die andere Richtung zum Schaltaktor daneben klappt die Kommunikation.

    Der Status auf KO11 verstehe ich nicht, da liegt doch schalten oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Wenn Telegramme auf dem Weg von einem GE zum Aktor "verschwinden" ist das typischerweise ein Filter in einem Linienkopplers oder Router, dessen Filtertabelle nicht durch Download Application aktualisiert wurde.

    Für UM erwartet der ABB Binäreingang den Status auf dem KO-11, siehe THB Kap. 3.2.8.2 Kommunikationsobjekte Schaltsensor

    EDIT: Andere Worte gleicher Inhalt wie Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Hallo,

    das wiederholen bedeutet, dass kein anderes Gerät den Empfang des Telegramms bestätigt.
    Ist zwischen dem Binäreingang und dem Aktor ein Linienkoppler oder ähnliches?
    Wie unterscheidet sich die Topologie von dem einen BE wo es funktioniert zu dem wo es nicht funktioniert?
    (Länger Leitungswege, Viele Klemmstellen wo vll was locker sitzt, etc)

    Du kannst das KO vom Binäreingang auch nochmal mit der Gruppenadresse mit dem Status vom Aktor verbinden.
    (Stichwort "Hörende GA")

    Gruß Mike
    Zuletzt geändert von thewhobox; 24.04.2021, 16:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    hat ein Thema erstellt Gruppenadresse 4 mal im Monitor und klappt nicht.

    Gruppenadresse 4 mal im Monitor und klappt nicht

    Hallo,

    von einem Binäreingang kommt die Gruppenadresse 4 mal statt ein mal und der Aktor hört sie nicht (schaltet nicht)
    Die gleiche Gruppenadresse an einem anderen BE Modul schaltet den Aktor. Was kann das sein?

    Kann man einem ABB BE/S 8.230.2.1 den Status mitgeben damit man bei mehreren Tastern bei UM nicht 2 x drücken muss?