Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gruppenadresse 4 mal im Monitor und klappt nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • klemmklaus
    antwortet
    In der Topologie sind nur Domovea mit 1.1.252 wo ich noch nicht weiß wo man die einstellt und Youvi mit 15.15.0 die keine andere annimmt fertig. Gehen aber beide.

    Die beiden Linien 0.1.0 bis 0.1.150 und 0.2.0 bis 0.2.85 passen oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Da war es aber die Firmware. Leitungslängen bis 300m sind eigentlich unkritisch. Hab da auch solche Längen in einigen Anlagen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wer die Topologie mit Füßen tritt dem Tritt der Bus auch mal zurück.

    Ich würde als erstes die Topologie reparieren, das sollte es auf jeden Fall nicht schlechter machen.
    Wenn es das nicht ist würde ich dem Thema Leitungslänge nachgehen. In diesem Zusammenhang gab vor einiger Zeit hier erst im Forum ein Thema mit ABB-Komponenten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet

    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Es gibt 2 Linien, 0.1 und 0.2 Die 1.1 ist die Domovea.
    Wieso ist die Domovea nicht in einer der beiden Linien?
    Was ist die 15.15.0? Die Schnittstelle?

    Ich sehe da grobe Fehler in der Topologie.
    Es gibt nur selten Gründe den Backbone als normalen Bereich mit Linien zu verwenden.
    Hab es eben in der ETS selbst versucht, da muss man schon das wirklich wollen um es hinzu bekommen.

    Hast du es mal probiert den BE dirket in die Nähe des Schaltaktors zu bringen?
    Wenn das funktioniert liegt es iwo zwischen Haus und Garten.

    Gruß Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    In diesem Zusammenhang eine grundsätzliche Frage: Welche PA haben Geräte, die in der Linie "0", also der Bereichslinie (so heißt sie doch), angeschlossen sind? Es kann nur eine Adresse mit "0.0.x" sein. Eine Linie mit Adressen "0.y.x" (y größer als Null und kleiner als 16) kann es nicht geben, da nach meinem Verständnis ein TP-Linienkoppler, der an der Oberseite an die Bereichslinie "0" angeschlossen ist, an seiner Unterseite nur PA mit 1.0.0 bis 15.0.0 akzeptiert.
    In "meiner" Anlage mit 3.700 Teilnehmern hatte der Erbauer Geräte mit der PA "0.0.x" an die Linie "1.0" angeschlossen. Das hatte ein paar Jahre funktioniert und plötzlich nicht mehr. Das Problem konnte nur geklärt werden anhand der Widersprüche in den Routingzählern von Telegrammen anderer Teilnehmer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Es gibt 2 Linien, 0.1 und 0.2 Die 1.1 ist die Domovea.
    Die betreffenden Teilnehmer sind alle in der Linie 0.1
    Anbei der Screen von der BE die funktioniert.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Anbei der Screen.
    Zu dem was Volker gesagt hat, sehe ich auch nicht die Telegramme vom BE der funktioniert. Nur vom 0.1.100

    Welche Adresse hat der andere BE?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Und du hast wirklich keinen Linienkoppler verbaut? Da kommen Telegramme von einer PA 1.1.253 während die anderen Geräte in Linie 0.1.x sind.

    Ist das einfach eine falsche PA oder gibt es doch einen Linienkoppler?

    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Neu hinzu kamen jetzt Befehle von der Hütte ins Haus, das klappt nicht.
    Das wäre absolut typisch, wenn ein Linienkoppler die neue GA noch nicht kennt und deshalb blockiert.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 25.04.2021, 10:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Servus,

    KO11 Statusrückmeldung klappt super, vielen Dank!

    Mit den Telegrammproblemen bin ich aus etwas weiter.
    Vor 15 Jahren habe ich in den Garten in ein Leerrohr ein Ölflex Black 4x1 als KNX Kabel gelegt da es noch kein KNX Erdkabel gab.
    Für Busspannung und die Kommunikation der Komponenten untereinander und Befehle raus in die Hütte klappt das ohne Probleme.
    Neu hinzu kamen jetzt Befehle von der Hütte ins Haus, das klappt nicht.
    Werde das Kabel gegen ein KNX Erdkabel tauschen müssen oder seht ihr noch eine andere Möglichkeit?

    Anbei der Screen.

    131 Befehl von Domovea nach draußen klappt

    158-161 Befehl von Draußen nach drinnen klappt nicht

    171 auf gleiche Adresse von Domovea klappt

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Zeichne doch mal mit dem Busmonitor auf:
    Telegramm vom BE der nicht funktioniert
    Und das Telegramm vom BE der funktioniert und stell den Screenshot/Tabelle mal hier rein.

    Sonst ist das leider nur ins Blaue raten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    Der BE hat einen langen Leitungsweg
    Ist bei dieser Abfragespannung völlig irrelevant.
    Der Hund wird wahrscheinlich in der Basis vergraben sein - bin raus!

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Der Eingang braucht nur prellen
    Dann sind es Telegramme, die kommen. Vier gleiche Telegramme sollten genau so schalten wie eines

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Warum kann das nicht sein? Der Eingang braucht nur prellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von klemmklaus Beitrag anzeigen
    von einem Binäreingang kommt die Gruppenadresse 4 mal statt ein mal
    das möchte ich gerne in einem screenshot Bild sehen, wie dieser Satz gemeint ist.

    Wörtlich genommen können Gruppenadressen nicht kommen, sie können nur verbunden sein - was aber nicht funktioniert, weil ein KO nur auf der ersten GA sendet; alle weiteren / zusätzlich an diesem KO verbundenen GAs sind die hörenden GAs, siehe #5.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klemmklaus
    antwortet
    Ok, Teste ich.
    Kein Linienkoppler dazwischen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...