    DALI looking for a helping hand in Mallorca to find a DALI problem

    Hello a friend refurnished an apartement in Cala Majo (next to Palma). He has a brandnew Gira server and a Gira DALI Gateaway 106000. All DALI lights in the apartement are working fine (LED's or Halogen with Tridonic). On the terrasse I have two large LED stripes connected on 3 HEP LED driver LPC 6012V3C. The electrician - who is not very familar with knx / DALI - said that everything is connected right. The programmer said he can not see these three devices in the system. So I need someone in Mallorca who is familar with DALI and can check this. Thank you Best Christoph

    #2
    Hi

    Maybe you contact tstalzer
    or you tell us more about your projekt.
    Do you have your own ETS-Software specially the projekt-data?
    Which Gateway (Dali-KNX) and so on.
    I don't know anything about DALI but others here do.
    So maybe wait a little more
    Grüsse Bodo
    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

    Kommentar


      #3
      Hi fujicolor

      I am living close to Palma. I'll send you a PM with my contact information.

      Regards

      Thomas
      Smart homes for smart people

      Kommentar


        #4
        So - Problem ist gefunden. Ich will Euch die Lösung nicht vorenthalten.

        Es wurden fälschlicherweise 1..10V Dimmer verwendet statt DALI EVGs.

        Gruß

        Thomas
        Smart homes for smart people

        Kommentar


          #5
          Danke für Deine top Hilfe!
          Hoffentlich auf Bald

          Christoph

          Kommentar


            #6
            Zitat von tstalzer Beitrag anzeigen
            So - Problem ist gefunden. Ich will Euch die Lösung nicht vorenthalten.

            Es wurden fälschlicherweise 1..10V Dimmer verwendet statt DALI EVGs.

            Gruß

            Thomas
            Hoi Tom..

            na das war ja einfach :-)

            Gruss peter
            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

            Kommentar


              #7
              Naja, es ist meistens einfach, man muss halt nur jemanden fragen der sich damit auskennt

              Makki
              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
              -> Bitte KEINE PNs!

              Kommentar

              Lädt...
              X