Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zentralfunktion Aus -> Status

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • TheOlli
    antwortet
    adlerauge1980 (Toller Jahrgang 😃)

    Warum möchtest du dir eine LED anzeigen lassen, dass "Irgendwo" ein Licht eingeschaltet ist? Über die Zentralfunktion alle aus und gut.
    In der Visu zweigst du dann an in welchem Raum das Licht an ist. Da brauchst du dann die GA "IrgendwoIstIrgendeinLichtAn" ja auch wieder nicht...

    Bei Fenstern sieht es anderes aus, da musst du ja dann auch hin un das entsprechende Fenster schließen.

    Oder sehe ich die Anwerdung nur nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigen
    Aber diese Funktion hier möchte ich, wie du richtig erkannt hast, auf einem Taster beim Eingangsbereich ablegen.
    ganz kann ich mir einen Kommentar nicht verkneifen:
    • im verteilten KNX-System kann die ODER - Logik auf einem anderen Gerät laufen als die Anzeige-LED. Ein X1 ist nur zweite Wahl, weil der Ausfall eines von den beiden Geräten die Status-Anzeige verhindert. Die Alternative wären ODER-Gatter in den Aktoren, was mehrere GAs erfordern würde. Zweite Wahl kann eine akzeptable Lösung sein 😀 mit einem X1 ist es eine einfache und übersichtliche Lösung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • adlerauge1980
    antwortet
    Hallo Zusammen

    Herzlichen Dank für eure wertvollen Infos! Ich denke damit komme ich soweit mal weiter!

    concept ja eine Vis ist auch geplant. Aktuell habe ich IoBroker im Einsatz. habe da aber Probleme dass die Verbindung KNX - IoBroker - Hue sehr langsam ist. Ich bin da noch mit einem System wie der X1 am liebäugeln welches einen direkten KNX Anschluss hat. Aber diese Funktion hier möchte ich, wie du richtig erkannt hast, auf einem Taster beim Eingangsbereich ablegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bibo
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    ...siehe KNX Grundlagen...
    ggf. solltest du dir das Bild nochmals genauer anschauen, Micha hat schon recht mit seiner Aussage.

    Da beides Aktoren sind die du aufzählst. PS. KO5 ist ein Taster.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ein KO sendet nur auf die erste verbundene GA
    Die zweite GA ist die hörende Adresse für die Zentral-GA, siehe KNX Grundlagen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Doch die Taste 1 vom 1.1.108, und warum sollte ein Aktorkanal oder eine Statusanzeige die auf Zentral Aus reagieren, den Zentral Aus auf den Bus senden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Es gibt noch einen Punkt zu beachten: Ein KO sendet nur auf die erste verbundene GA:
    • KO-31 sendet nur auf die GA = 3/0/153
    • KO-51 sendet nur auf die GA = 2/0/158
    Im Bild oben würde niemand auf die zentrale Status-GA = 0/4/5 senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigen
    Nun möchte ich das ich eine Rückmeldung habe, ob irgend wo im Haus noch Licht brennt.

    Die erste Antwort ist korrekt, Du brauchst ein paar Logikgatter dazu. Die Frage ist, wie Du Deine Rückmeldung darstellen willst? Ist eine Visualisierung geplant? Weil die meisten Visualisierungen bringen auch gleich Logik mit...

    Edit: ich seh's gerade auf Deinem Screensot, Du willst das offensichtlich mit einer LED im Taster signalisieren. In dem Fall brauchst Du wie Florian schon gesagt hat, zusätzliche Logik.
    Zuletzt geändert von concept; 27.04.2021, 02:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du brauchst Logik Funktionen, mache Geräte haben kleiner Logik Blöcke, die müssen teilweise erst freigeschaltet werden. Du benötigst dann eine Oder-Funktion der Status Ausgänge, je Kreis ein Eingang.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • adlerauge1980
    hat ein Thema erstellt Zentralfunktion Aus -> Status.

    Zentralfunktion Aus -> Status

    Hallo Zusammen

    Grundfunktionen meines KNX Systems funktionieren alle wie gewünscht. Nun möchte ich mich an die Zentralfunktionen wagen. Alles zusammen ausschalten habe ich verstanden. Da sende ich ja einfach eine 0 auf der Zentral Aus Gruppe und füge alle Schaltaktoren die ausgehen müssen hinzu.

    Nun möchte ich das ich eine Rückmeldung habe, ob irgend wo im Haus noch Licht brennt. Stimmt das so wie ich das im Anhang gemacht habe?
    Wie weis jetzt die LED das wenn Licht MDT-Kanal C ausgeht das Licht Hager-Ausgang 6 noch an ist und sie nicht erlöschen darf?
    Benötige ich dazu schon ein weiteres KNX Bauteil (z.B. Logikmodul) damit dies als oder Schaltung verknüpft werden kann?

    Ich möchte dies für Estrich, Kellerräume, Geräteschuppen ect. so realisieren.

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
Lädt...
X