  • PopoPirat
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Routing Counter 7 ist auch auffällig. Das war nach meiner Erinnerung ein Fehlverhalten des eibd.
    Interessant, kann mir einer dazu mehr erzählen?

    Der Router wurde auch auf durchlass gestellt vielleicht liegt er daran? (also das der Routing Counter auf 7 steht)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Routing Counter 7 ist auch auffällig. Das war nach meiner Erinnerung ein Fehlverhalten des eibd.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PopoPirat
    antwortet
    Also, gut so. Weil der Kunde sich beschwert das Dali Gateway wäre defekt. Aber so ist es ja dann nicht.

    ok Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    > Aber ich dachte wenn die diese KNX/IPnet Befehle reinschicken müssten die ja als Quelle von der 1.1.253 kommen oder nicht?

    wenn die Software sauber implementiert ist sollte das so sein. Aber theoretisch hindert nix daran bei der Source-address einfach was anderes reinzuschreiben - insbesondere bei Routing.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PopoPirat
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB KNX Quelladresse 0.0.0.

    KNX Quelladresse 0.0.0

    Hallo Zusammen,

    folgender Fall:

    Ich habe ein Dali Gateway von ABB verbaut. Wenn ich das Gateway einschalte (also alle Gruppen) gehen auch alle an. Manchmal aber geht nach einer gewissen Zeit auch ein paar der Gruppen, manchmal alle wieder aus. Aber nicht immer.

    Dazu muss man sagen das der Kunde so "DJ Tische" hat wo er eine extra entwickelte Software drauf hat mit der er auch über einen IP Router von Hager der verbaut ist, Befehle senden kann. DIe Schnittstelle hat die Adresse 1.1.253.

    So hetzt habe ich den Gruppenmonitor mal länger an gelassen. Manchmal gehts an, manchma auch nicht aus. Manchmal aber werden aus Signale geschickt mit der Quelladresse 0.0.0. Sind das die extternen Befehle oder was schaltet das Licht da immer aus? Aber ich dachte wenn die diese KNX/IPnet Befehle reinschicken müssten die ja als Quelle von der 1.1.253 kommen oder nicht?

    Unbenannt.PNG
Lädt...
X