Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehlermeldung ETS 5 Programmierung - Schnittstelle?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Susanne007
    antwortet
    Hier ist der Link zur 5.7.6
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...installer-ets5

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    nein, offiziell gibt es die ETS5 nicht mehr, aber schau mal hier: https://support.knx.org/hc/de/articl...660-ETS-v5-7-4

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2020Jerome
    antwortet
    Das wäre eine Idee, ich sehe im Shop aber nur ETS6 Varianten (Lite, Home, Pro).
    Sind die älteren Versionen an andere Stelle erhältlich?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Du kannst ja mit der eta5 Demo der Schnittstelle eine PA geben und dann weiter machen.

    Sich auf die KNX A zu verlassen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2020Jerome
    antwortet
    ETS6 - Keine Übertragung der physikalischen Adresse beim IP Interface von MDT möglich

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2020Jerome
    antwortet
    Oder so 😂

    … leider zu spät bestellt. War selber überrascht, als auf der Rechnung dann ETS6 stand.

    Aber um zum Thema zurück zu kommen:
    Dann brauche ich aktuell in meiner kleinen Anlage 2 Interfaces um alle Geräte zu programmieren.

    Wie schnell kommen von Seiten der Hersteller Updates bei einem Wechsel auf eine neue ETS Version? Gibt es da Erfahrungen aus der Vergangenheit?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tsb2001
    antwortet
    Der Fehlkauf ist eher die ETS 6…
    … bisher war die Programmierung mit ETS 5 kein Problem …

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2020Jerome
    antwortet
    Hi, richtig ist das ist Interface ist von MDT und ich nutze die ETS 6 Lite.

    Dann ist das MDT IP Interface im Moment ein Fehlkauf. Vielen Dank für den Hinweis!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von 2020Jerome Beitrag anzeigen
    allein der Versuch nur die PA zu programmieren schlägt fehl,
    Du meinst, die PA der IP-Schnittstelle?

    Wenn das eine MDT IP-Schnittstelle ist und du die ETS 6.0.0 benutzt, ist das ein bekanntes Problem. Diese Schnittstelle lässt sich leider nicht über sich selbst programmieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von 2020Jerome Beitrag anzeigen
    der PA des IP-Interface
    Ich muss die letzten Tage wesentliche Informationen in der KNX-Welt verpasst haben, auf das es nur noch ein KNX-IP-Interface zu kaufen gibt.

    Die Auflistung der PA kann in der Form schonmal zu Problemen /Kollisionen führen da je nach verwendtes IP-Interface kein Platz für die Tunnel-PA ist, wenn da andere Geräte die direkt folgenden PA haben wollen/sollen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2020Jerome
    antwortet
    Hallo, in meiner ersten Testanlage kommt bei der Programmierung der PA des IP-Interface genau die oben genannte Fehlermeldung.

    Der Aufbau ist simpel:
    Netzteil
    IP Interface. 1.1.1
    Jalousieakt. 1.1.2
    Glastaster. 1.1.3

    Aber allein der Versuch nur die PA zu programmieren schlägt fehl, die Fehlermeldung wird angezeigt und ich muss den Programmiermodus manuell beenden.
    Bei den beiden anderen Geräte klappt es ohne Probleme.

    Deswegen frage ich mich: was kann man bei den Standard-Einstellungen an der Schnittstelle so falsch machen? 🤔

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moritzpub
    antwortet
    Problem gelöst. Aus (mir) unbekannten Gründen, hatte sich die Konfiguration vom IP Interface verabschiedet. IP Tunneling und Schnittstelle neu eingerichtet und jetzt geht es wieder.

    Danke noch einmal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Die 0 an letzter Stelle ist für Linienkoppler reserviert und ist in der Hierarchie die Geräte Adresse und keine Linienebene, das sind die beiden Ersten Stellen.

    Die MDT Handbücher beschreiben das notwendige dazu Recht ordentlich. Am besten dann auch einfach genau so tun wie da drinnen steht keine eigenen Gedanken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moritzpub
    antwortet
    Danke für die Hilfe zur späten Stunde!

    Bei der Linie war ich tatsächlich etwas zu schnell - diese hat die Adresse 1.1. Y ist aber ungleich 0.

    Ich versuche mich mal klug zu machen, wie ich die Schnittstelle programmiere bzw. was da falsch gelaufen sein könnte. Habe in unserem Projekt schon mehr als 40 Komponenten programmiert. Die Letzte aber halt vor 5 Monaten..

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Moritzpub Beitrag anzeigen
    Das Projekt hat eine Hauptline 1.1.X.
    Da stimmt entweder der Name nicht oder die PA.
    Eine Hauptlinie mit x.y.z und y ungleich 0 gibt es nicht.

    Die PA 15.15.255 deutet auf eine nicht programmierte Schnittstelle. 1.1.2 ist womöglich eine Tunneladresse, aber die Schnittstelle selbst ist halt nicht programmiert, was aber komisch ist. Solltest mal die Schnittstelle versuchen zu programmieren / Werksreset und ordentlich der Linie zuordnen.