Hier ist der Link zur 5.7.6
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...installer-ets5
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fehlermeldung ETS 5 Programmierung - Schnittstelle?
Einklappen
X
-
nein, offiziell gibt es die ETS5 nicht mehr, aber schau mal hier: https://support.knx.org/hc/de/articl...660-ETS-v5-7-4
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre eine Idee, ich sehe im Shop aber nur ETS6 Varianten (Lite, Home, Pro).
Sind die älteren Versionen an andere Stelle erhältlich?
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst ja mit der eta5 Demo der Schnittstelle eine PA geben und dann weiter machen.
Sich auf die KNX A zu verlassen....
Einen Kommentar schreiben:
-
ETS6 - Keine Übertragung der physikalischen Adresse beim IP Interface von MDT möglich
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder so 😂
… leider zu spät bestellt. War selber überrascht, als auf der Rechnung dann ETS6 stand.
Aber um zum Thema zurück zu kommen:
Dann brauche ich aktuell in meiner kleinen Anlage 2 Interfaces um alle Geräte zu programmieren.
Wie schnell kommen von Seiten der Hersteller Updates bei einem Wechsel auf eine neue ETS Version? Gibt es da Erfahrungen aus der Vergangenheit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Fehlkauf ist eher die ETS 6…
… bisher war die Programmierung mit ETS 5 kein Problem …
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, richtig ist das ist Interface ist von MDT und ich nutze die ETS 6 Lite.
Dann ist das MDT IP Interface im Moment ein Fehlkauf. Vielen Dank für den Hinweis!
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst, die PA der IP-Schnittstelle?Zitat von 2020Jerome Beitrag anzeigenallein der Versuch nur die PA zu programmieren schlägt fehl,
Wenn das eine MDT IP-Schnittstelle ist und du die ETS 6.0.0 benutzt, ist das ein bekanntes Problem. Diese Schnittstelle lässt sich leider nicht über sich selbst programmieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich muss die letzten Tage wesentliche Informationen in der KNX-Welt verpasst haben, auf das es nur noch ein KNX-IP-Interface zu kaufen gibt.Zitat von 2020Jerome Beitrag anzeigender PA des IP-Interface
Die Auflistung der PA kann in der Form schonmal zu Problemen /Kollisionen führen da je nach verwendtes IP-Interface kein Platz für die Tunnel-PA ist, wenn da andere Geräte die direkt folgenden PA haben wollen/sollen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, in meiner ersten Testanlage kommt bei der Programmierung der PA des IP-Interface genau die oben genannte Fehlermeldung.
Der Aufbau ist simpel:
Netzteil
IP Interface. 1.1.1
Jalousieakt. 1.1.2
Glastaster. 1.1.3
Aber allein der Versuch nur die PA zu programmieren schlägt fehl, die Fehlermeldung wird angezeigt und ich muss den Programmiermodus manuell beenden.
Bei den beiden anderen Geräte klappt es ohne Probleme.
Deswegen frage ich mich: was kann man bei den Standard-Einstellungen an der Schnittstelle so falsch machen? 🤔
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem gelöst. Aus (mir) unbekannten Gründen, hatte sich die Konfiguration vom IP Interface verabschiedet. IP Tunneling und Schnittstelle neu eingerichtet und jetzt geht es wieder.
Danke noch einmal.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die 0 an letzter Stelle ist für Linienkoppler reserviert und ist in der Hierarchie die Geräte Adresse und keine Linienebene, das sind die beiden Ersten Stellen.
Die MDT Handbücher beschreiben das notwendige dazu Recht ordentlich. Am besten dann auch einfach genau so tun wie da drinnen steht keine eigenen Gedanken.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Hilfe zur späten Stunde!
Bei der Linie war ich tatsächlich etwas zu schnell - diese hat die Adresse 1.1. Y ist aber ungleich 0.
Ich versuche mich mal klug zu machen, wie ich die Schnittstelle programmiere bzw. was da falsch gelaufen sein könnte. Habe in unserem Projekt schon mehr als 40 Komponenten programmiert. Die Letzte aber halt vor 5 Monaten..
Einen Kommentar schreiben:
-
Da stimmt entweder der Name nicht oder die PA.Zitat von Moritzpub Beitrag anzeigenDas Projekt hat eine Hauptline 1.1.X.
Eine Hauptlinie mit x.y.z und y ungleich 0 gibt es nicht.
Die PA 15.15.255 deutet auf eine nicht programmierte Schnittstelle. 1.1.2 ist womöglich eine Tunneladresse, aber die Schnittstelle selbst ist halt nicht programmiert, was aber komisch ist. Solltest mal die Schnittstelle versuchen zu programmieren / Werksreset und ordentlich der Linie zuordnen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: