    Hallo liebe Zeitgenossen,

    seit Tagen versuche ich, erfolglos, dem Enertex Netzteil 960-V3 (1152-3) die Applikation mit ETS 5 zu programmieren.
    Nach dem klick auf "Pragrammieren Aplikationprogramm" sieht erstmal alles gut aus, allerdings bricht der Vorgang nach ca. 15 - 20 Sekunden ab.
    Im Log steht dann: Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.
    Die Physikalischeadresse lässt sich ohne Probleme programmieren, dass war es dann auch schon.

    Als Schnittestelle nutze ich das Wiser LSS100100 im TP-UART Modus - funktionier eigentlich mit allen Geräten super.

    Nun wollte ich die installierte Firmware 1.006 gegen die aktuelle Firmware 1152-FW-PowerSupply960-V3-1.011 mit dem angeboten Update Tool v3.008 aktualisieren. Aber Pustekuchen, all meine Versuche die Firmware auf das Netzteil zu schieben scheiterten kläglich. Ich kriege einfach keine Vernindung mit dem Netzteil zustande.
    Auch nicht dann wenn ich die KNX Verbindung im Wiser auf: KNXnet/Routing eingestellt habe.

    Konfiguration:
    NT 960-v3 - FW 1.006
    ETS 5.7.4
    Schnittstelle - Wiser for KNX LSS100100
    Physikalische Adresse für das NT 1.1.10
    Physikalische Adresse vom Wiser 1.1.255

    Ich verzweifel gerade hier und würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.

    Grüße

    Update: ETS 5.7.5 ist jetzt installiert...hat aber nichts gebracht.
    Zuletzt geändert von Bachelor; 12.05.2021, 16:13.

    #2
    Zitat von Bachelor Beitrag anzeigen
    ETS 5.7.4
    Aktuell ist 5.7.5

    Kommentar


      #3
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Aktuell ist 5.7.5
      Hallo Klaus,

      danke für Deine Antwort. Leider ist sie nicht wirklich hilfreich. Ich wollte ja nicht wissen welche ETS Version die akuelleste ist.
      Ich werde sie trotzdem mal updaten...wer weiß...
      Aber das alleine ist bestimmt nicht der Grund warum ich keine Verbindung zum Netzteil herstellen kann um die Firmware zu aktuallisieren.

      Kommentar


        #4
        Sooo, ich habe mich an Klaus seinen Hinweis gehalten und die ETS 5.7.5 istalliert. Leider hat es, wie befürchtet, nichts gebracht.

        Ist hier Jemand der mit Enertex und seinem Update Tool vertraut ist? Der mir vielleicht ein paar nützliche Tipps geben kann wie ich die Schnittstelle richtig einstellen muss?

        Kommentar


          #5
          Unterstützt der Merten Kram Longframes?

          Kommentar


            #6
            Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
            Unterstützt der Merten Kram Longframes?
            Ja. ...
            Full list of new features with description is available in changelog.
            New features included in FW release 2.6.1
            KNX long frames support - 55 bytes for all hardware versions (page 24)
            Applications signing (page 18)
            LMUP files signing (page 30)


            Update:
            Wenn die aktuelle Firmware 2.6.1 installiert ist...das habe ich mal nachgeholt und ta daaaa - programmiert.