    KNX Aktor von MDT DALI Schalten

    Hallo,

    ich habe folgenden (vereinfachten aufbau)

    Über einen MDT SChaltaktor schalte ich EVGs einer DALI Steuerung frei.
    Als DALI Gateway fungiert das MDT - DaliControl 16

    Ich will über "EVG Versorgung über Objekt schalten" nutzen um den Schaltaktor zu aktivieren.
    Die funktioniert auch im großen und ganzen.

    ABER:
    zusätzlich habe ich 2 Szenen mit denen ich das Gateway schalte
    Szene 1: LED = rot
    Szene 2: LED = blau

    Ich aktiviere Szene 1 --> Schaltaktor geht an --> LED leuchtet -->OK
    Dann aktivere ich Szene 2 --> LED schaltet auf blau --> OK
    Dann schalte ich LED aus --> OK

    Späte aktiviere ich Szene 1 --> jetzt bleibt LED auf blau --> HÄ?
    Erst nach zweitem betätigen des Tastes wird LED = rot --> OK

    Mir kommt es vor, als wenn z.b. das EVG noch nicht richtig an ist, wenn DALI den "rot" befehl schickt

    Habe ich einen denkfehler?
    Oder wie kann man das vermeiden?




    #2
    Ich schalte den Standby nicht mit dem direkten Bedarf an Licht ja/nein sondern in Abhängigkeit von Präsenz in direkt angrenzenden und selben Räumen. Damit ist immer eine vollständige Funktion gegeben ohne darauf warten zu müssen das ggf EVG oder Netzteile erst hochfahren müssen.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Danke, das ist natürlich auch eine Idee.

      Ich hatte mich irgendwie auf folgendes in der Beschreibung von MDT verlassen.
      Aber anscheinend reichen die 300 ms nicht aus

      Über dieses Objekt kann die Spannungsversorgung der EVGs abgeschaltet werden. Sobald eine Gruppe
      ausgeschaltet wurde, wird dieses Objekt auf „0“ gesetzt, um die entsprechenden EVGs spannungslos zu
      schalten. Beim Einschalten der Gruppe, wird dieses Objekt zuerst auf „1“ gesetzt und nach 300ms
      werden die Einschaltbefehle auf den Dali Bus gesendet. Laut Dali Norm sollten sich alle EVGs nach 200ms
      im Normalbetrieb befinden.