    Ausgänge von KWL Dimplex ZL300 abfragen

    Hallo miteinander,

    für die Einbindung der Ausgänge unserer KWL ZL300 von Dimplex suche ich noch eine Lösung. Eigentlich wollte ich diese mit einer Universalschnittstelle 8fach von Berker auf den Bus bringen. Leider haben die Ausgänge der Lüftungsanlage aber 24V DC und die Schnittstellen-Eingänge sind eigentlich potenzialfrei. Wie könnte ich dies am besten lösen?

    Viele Grüße

    Uwe

    #2
    Mit der Berker Universalschnittstelle wirst du das nicht hinbekommen ausser du stellst für jedes Signal eine Potentialtrennung über ein Relais sicher.

    Du könntest aber auch einen 24V Binäreingang nehmen. z.B. diesen:

    ABB BE/S8.24.1 EIB/KNX Binäreingang, 8-fach, 24V, REG
    Gruss Patrik alias swiss

    Kommentar


      #3
      Hallo Patrik,
      habe mir schon gedacht, dass es mit der Universalschnittstelle nicht funktioniert, bin aber froh dass es mit dem Binäreingang geht.
      Nochmals vielen Dank

      Gruß Schilleraal

      Kommentar


        #4
        Gern geschehen

        Fals du probleme haben solltest, die Signale abzufragen, frag einfach nach Hier wird immer gerne geholfen
        Gruss Patrik alias swiss

        Kommentar