Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Webabfrage UVR1611 Bootloader BL-NET

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Webabfrage UVR1611 Bootloader BL-NET

    Hallo zusammen,

    Ich hab mal wieder ein Problem mit der Webabrage.
    Ich habe es geschaft, die Drehzahl der Heizungspumpe über den HS zu steuern. Nun möchte ich nur noch die momentane IST-Drehzahl auslesen. Der Bootloader BL-NET bietet hierfür die "direkte CAN-Objektanfrage"" doch leider komme ich mit der Webabfrage nicht zurecht, siehe Debug:
    Code:
    03.10.2011 12:23:41 (IP: 192.168.1.33) (Port: 80)
    (Send: 79) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x63 0x5f 0x69 0x6e 0x64 0x65 0x78 0x2e 0x68
     0x74 0x6d 0x3f 0x43 0x5f 0x41 0x42 0x32 0x30 0x30 0x31 0x30 0x31 0x20 0x48 0x54
    0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x32
    0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x31 0x2e 0x33 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63
    0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
    GET /c_index.htm?C_AB200101 HTTP/1.0 Host: 192.168.1.33 Connection: Close 
    (Recv: 51) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f
    0x4b 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x74 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20
    0x74 0x65 0x78 0x74 0x2f 0x68 0x74 0x6d 0x6c 0xd 0xa 0xd 0xa 0x26 0x6e 0x62 0x73
    0x70 0x3b 0x30
    HTTP/1.0 200 OK Content-type: text/html  0
    (Gesamt: 3) (Work: 3) (Typ: Liste) (OK: 0)
    Die 0 ist das gewollte Ergebnis für die Drehzahl. Wer hat einen Tipp?

    #2
    So, hab gerade noch mal gespielt und siehe da, Werte > 9 kommen, also zweistellige. Das Problem ist, dass der Bootloader dann  0 schickt, also ein Leerzeichen und dann die Zahl, wie könnte ich dieses Problem umgehen?

    Kommentar


      #3
      Zwei Abfragen, wenn die erste Fehler liefert, die zweite starten.
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #4
        Hallo MatthiasS,

        du bist mein Held! Vielen Dank, das ist die Lösung!

        Kommentar


          #5
          hmm also ich versteh das mit dieser webabfrage irgendwie nicht,

          leider bin ich eben auch kein programmierer.

          wenn ich aber den vorgeschlagenen befehl in meinen browser eingeb, kommt halt nur ne fehlermeldung

          http://192.168.100.27/c_index.htm?C=8D200559

          also hier kommt dann nur, seite nicht gefunden :-)

          irgendwie brauch ich nen denkanstoss

          Kommentar


            #6
            Hallo SachsenT*,

            ohne den BL/NET selbst zu besitzen, aber stimmt die IP,mit der du anfragst. Ist diese im BL/NET so eingestellt? Du bist auch im gleichen Subnetz oder?
            Geht WinSol?

            Kommentar


              #7
              ja ja ja

              ip ist richtig

              subnet haut auch hin

              und winsol übermittelt auch die werte

              Kommentar


                #8
                Welche Firmware hast du? Das ganze geht erst ab 2.0

                Kommentar


                  #9
                  es läuft die 2.14

                  was mich wundert ist, warum da was von dieser index datei stehen soll

                  ich dachte das ist die ausgabe datei?

                  muss dasirgendwie programmiert werden oder reicht echt die eingabe in den internet browser?

                  Kommentar


                    #10
                    Kommst du ganz normal mit dem Browser auf den BL-NER? Sprich kannst du im Menü navigieren? Hast du dir die Doku von TA, welche ich in dem ersten Beitrag verlinkt habe, angeschaut?

                    Kommentar


                      #11
                      naja sagen wir mal so, ich komme drauf, aber mit dem navigieren ist es schwierig, weil ich das rechte problem noch lösen muss.

                      aber mir ist aufgefallen, das du ja die direkten seiten aus diesem menü abfragst.

                      die can objektabfrage sieht doch etwas anders aus.

                      die 58xxxxx.htm wird doch bei der can abfrage nicht aufgerufen.?

                      danke

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo zusammen,

                        erst einmal: Danke für die Anleitung. Ich habe die Abfragen bei mir jetzt getestet - das funktioniert soweit - allerdings erst nachdem ich in der Browser-Session einmal das Kennwort für den Experten eingetragen habe. Wie kann ich die Werte abfragen, ohne das Kennwort anzugeben, bzw. wie das Kennwort und das Login "Experte" mit übergeben?

                        Danke und LG
                        Christian
                        Gruß, Christian
                        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                        http://meine.flugstatistik.de/chrini1

                        Kommentar


                          #13
                          Nach dem Löschen des Passwortes funktioniert die Abfrage, aber eigentlich möchte ich da aus Sicherheitsgründen eines drin haben.....
                          Gruß, Christian
                          Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                          http://meine.flugstatistik.de/chrini1

                          Kommentar

                          Lädt...
                          X