    KNX/EIB Siemens Synco RMH760B Fehlermeldungs

    Liebe alle!

    Ein Siemens Synco RMH760B mit zwei zusätzliche elemente (RMZ789) ist installiert in eine Heizung Zentrale. Der Regler (Synco RMH760B) ist in Fehler Status und es senden Fehlermeldungs in Hexadecimal auf KNX :

    00 03 00 00 00 00

    08 01 0A 03 0F 07

    08 01 0A 03 0F 06

    02 00 0A 03 0E 05

    07 01 0A 03 0F 07

    07 01 0A 03 0F 06

    07 01 0A 03 0F 04

    00 03 00 00 00 00

    04 00 0A 03 0E 05

    09 01 0A 03 0F 07

    09 01 0A 03 0F 06

    03 00 0A 03 0E 05

    Was bedeutet diese Meldungs?

    Danke für die Antworten!

    Emil

    #2
    Siemens Synco RMH760B Alarminfo

    Hallo zusammen...

    schon lange her - die Frage.
    Bin aber gleich am selben Thema:

    Hier die Antwort, Auszug von Siemens Dokumentation:
    Es kommt als 4+1+1 Wert daher.

    KNX Datenpunkt-Typ:
    DPT_AlarmInfo: ID 219.001

    Byte 1: [0]...255 = Log Nummer
    Byte 2: [0...2]...255 = Alarampriorität
    Byte 3: [0...14]...255 = Application area
    Byte 4: [0...4]...255 = Fehlerklasse
    Byte 5: [0...15]...63 = Alarmattribute
    Byte 6: [0...7] = Störungszustand

    Byte 1: Log Nummer: bei Synco Geräten immer 0
    Byte 2: Alarmpriorität:
    0 = hoch
    1 = mittel
    2 = tief

    Byte 3: Application area:
    0 = Kein Fehler
    1 = System & Funktionen (allgemeine Fehler)
    2...9 Reserve
    10 = HVAC Funktionsblöcke
    11 = Brauchwarmwasser
    12 = HVAC Elektroheizung, 13 = Raum-Controller
    14 = Ventilation und Luftbehandlung

    Byte 4: Fehlerklassen:
    0 = Kein Fehler
    1 = Gerätefehler (RAM, EEPROM, Watchdog, ... )
    2 = Kommunikationsfehler
    3 = Konfigurationsfehler
    4 = HW Fehler

    Byte 5: Störzustand:
    0 = keine Störung
    1 = Störung
    2 = Störung unquittiert
    3 = Störung quittiert
    4 = verriegelnde Störung

    Kommentar


      #3
      Nochmals ich....

      Die oben aufgelisteten Informationen kommen auf dem BUS Monitor daher.
      Das ist soweit kein Problem.

      Die Info sollte ich nun auf einer Visualisierung (GIRA FS Server) darstellen.

      Der HS Expert Version 2.4 kennt jedoch kein Datentyp "6 Byte" :-(

      Ich habe schon versucht den 4 Byte Wert versucht - es wird jedoch immer eine 0 angezeigt. Obwohl auf dem BUS z.B. 00 01 01 02 0E 05 daher kommt.

      Eigentlich benötige ich nur das 3 Byte (Alarminfo).
      Ich habe nun versucht mit dem Logikmodul BitCuter den vorderen und hinteren Teil abzuschneiden - es wird aber immer noch eine 0 angezeigt :-(

      Hat jemand eine idee wie ich den Wert nutzbar zum FS bringe?
      Wenn der Code mal richtig angezeigt wird, kann ja dann ein Dynamischer Text entsprechend angesteuert werden.

      Bin Dankbar um jede unterstützung - wie die Alarminfo vom Synco Regler nutzbar gemacht werden kann.

      Danke - Gruss Thomas