Ich habe habe seit letztens einen neuen ABB SA/S 12.16.6.2 Schaltaktor mit Strommessung in Betrieb. Beim Vergleich ist mir nun aufgefallen, dass der gemessene Strom arg von anderen Messwerten abweicht. Als Vergleich habe ich einen MDT AZI (s.Foto) und auch ein zwei (günstige) Wirkleistungsmesser. Alle zeigen bei dem Verbraucher 305 bis 310 mA an. Der ABB misst aber nur 199 mA. Ich habe auch schon den Kanal gewechselt, bei gleichem Ergebnis. Auch andere DPT liefern immer das gleiche. Ist sowas von den Aktoren bekannt, oder kann ich von einem Defekt ausgehen?
Screenshot.jpg
Screenshot.jpg
Kommentar