    KNX/EIB ABB Schaltaktor mit Strommessung - falscher Messwert?

    Ich habe habe seit letztens einen neuen ABB SA/S 12.16.6.2 Schaltaktor mit Strommessung in Betrieb. Beim Vergleich ist mir nun aufgefallen, dass der gemessene Strom arg von anderen Messwerten abweicht. Als Vergleich habe ich einen MDT AZI (s.Foto) und auch ein zwei (günstige) Wirkleistungsmesser. Alle zeigen bei dem Verbraucher 305 bis 310 mA an. Der ABB misst aber nur 199 mA. Ich habe auch schon den Kanal gewechselt, bei gleichem Ergebnis. Auch andere DPT liefern immer das gleiche. Ist sowas von den Aktoren bekannt, oder kann ich von einem Defekt ausgehen?

    Screenshot.jpg
    Angehängte Dateien

    #2
    Du schreibst es doch schon. Du testest den ABB gegen drei Wirkleistungsmessaktoren. Der ABB ist keiner soweit ich weiß. Von realistischen Daten bei einer einfachen Messung kann man da nicht ausgehen.

    Kommentar


      #3
      Ja schon. Ich rede aber nicht von Leistung in W oder Wirkleistung in KWh sondern nur um den gemessenen Stromwert. Der sollte doch halbwegs passen. Im Datenblatt steht -/+ 2% zzgl. -/+0.020A