    Hi habe eine Frage und zwar habe ich ein infoterminal touch, wo jeder Raum mit seinen Schaltmöglichkeiten aufgeführt ist. Nun mal zu meinem Problem ich habe z.B im GästeWC 1 Taster wo ich mit einer Taste 2 Lampen ansteuer auf dem Touchpanel sind beide Lampen aufgeführt ich will nun das mir wenn ich die Taste drück mit auf dem Touchpanel der Schaltzustand angezeigt wird.
    Mit einer Lampe habe ich kein Problem bloss das auf der Taste beide zusammengefasst sind und am Touchpanel getrennt aufgeführt sind macht mir probleme.
    Ich hoffe jemand hat verstanden was ich meine.

    mfg

    #2
    Wenn der Aktor eine Rückmeldefunktion hat, musst du die beiden Rückmeldungen als "hörende" Adresse beim Touchpanel eintragen.

    So steuert die GA vom Taster 2 Aktorkanäle an, diese melden den Zustand an die beiden Symbole auf dem InfoTerminal.